VICKERS電液閉環培訓手冊中關于位置控制系統提到“當選擇Kv=0.2Ws時,可以假定在3-5倍的時間常數T內系統到達目標值”見下圖。 力士樂的培訓手冊第二冊中提到“實際應用中,可采用的最小加速時間為(5-6)T,T為時間常數。”見下圖。 通過對比手冊,兩本書中的均為T=1/Kv,Kv為閉環控制系統的開環增益,兩者開環增益的確定方法基本一致。 這里產生了幾個疑問,請教一下各位前輩。 1. “3-5倍時間常數達到目標值”,這個3-5倍的時間常數是怎么得來的?是經驗值還是推導出來的?個人理解這里威格士把系統等同了一個一階慣性環節來描述,但是從教課書上來看,一個位置控制系統最小也是個3階系統,所以這里產生了疑惑。 2. “5-6倍加速時間”這個5-6倍是怎么得來的?加速時間怎么與系統固有頻率建立起聯系了呢? 3. 兩家的手冊在這里產生了不統一,威格士的所講的整個位置跟隨階躍信號的過程是5T,而力士樂僅加速時間就需要5T,整個過程的時間至少需要10T,這個過程遠遠大于威格士給的時間。 4. 加速度是與負載質量和所受的力相關的,在液壓系統設計中,一個系統可以達到的最大加速度有限制嗎?如果有,跟哪些因素有關系呢? 請各位前輩指點,不勝感激!
& z9 ?# a9 C& r+ z$ W/ f |