接近傳感器(光電開關)神奇故障,求高人指點

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-9-2 18:51:30 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買了兩臺蠕動泵(保定蘭格的),裝了兩個歐姆龍TL-Q5M系列接近傳感器在傳送帶上用來檢測識別灌裝容器,直接將接近傳感器接入到中間繼電器進行控制驅動負載(蠕動泵執行灌裝動作)。
# D9 S/ y" A& X8 }- b; ]2 ?, x
( p2 k4 N: x' C6 V非常神奇的是每次灌裝幾十個還正常,這時突然出現傳感器上的信號指示燈自己熄滅,然后馬上亮起,相當于檢測到有走過的灌裝容器,但是明明傳送帶上沒東西,這家伙自己給誤差信號然后控制中間繼電器執行灌裝動作,導致傳送帶上全是液體。這種現象頻繁出現,自己也懷疑是浪涌現象,嘗試用二極管做了吸收浪涌裝置,可一點用處沒有。
7 p. B& {  J0 ^0 }  I7 s6 A3 E( c4 L; X' l: X7 ]; Z: L2 C8 i
求高手指教,神馬原因,到底什么原因?光電隔離不到位?上PLC才能解決?期待并感謝大神們的回復!
1 C( u' E. @- h. @! t5 B( I, ?8 d* ~
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-9-2 22:25:40 | 只看該作者
換傳感器試試,排除法
3#
發表于 2013-9-2 23:10:30 | 只看該作者
樓主用的是感性接近開關,很容易受電磁干擾的。建議使用光電反射的試試,或加強屏蔽試試。
4#
發表于 2013-9-3 07:02:57 | 只看該作者
用光纖試試。紅外線的精確度有保障。
5#
發表于 2013-9-3 07:57:50 | 只看該作者
跟傳感器工作原理有關吧,一些干擾會引進來。
) b! h% U( f! s( {/ n
- d6 s0 h8 ~/ F1 n不會是傳感器之間相互干擾吧
! l4 h9 i! W, ?
6#
發表于 2013-9-3 08:50:01 | 只看該作者
可能是高頻等電磁干擾,最好用機械式傳感器的,或者換比較大的光電的試試,
7#
發表于 2015-1-22 03:50:49 | 只看該作者
接近開關故障了吧,換掉吧