修改參數No.3204的#0位 PAR (參數設置從右往左依次#0 ~#7位,共八位)
, W* o1 T/ Y( \& h& F% R9 Y+ b: f
2 L. t9 Z( A8 Y( tPAR 為0 時面板上的【】鍵原樣使用,即當作【】使用' j- f2 x. J4 V5 c2 { C# k$ L: h
PAR 為1 時面板上的【】鍵當作()使用
6 [' z7 a1 a# T1 e7 \7 B2 M6 k% b/ A( f: S
一、先將PARAMETER WRITE設置為允許$ k2 M5 H+ B# y
1、MDI方式
+ y" I% w7 L N: S2 q$ { i2、按下功能鍵OFFSET SETTING
: h* F6 r3 S! Y4 |+ J! k; f2 [- R3、按下章節選擇軟鍵〔SETING〕(設定),顯示出設定數據屏幕。
# B& v1 O# h; P" H4、設置第一個參數為1
( r! s# N% S, Y; H) x/ h0 z ~1 `: dPARAMETER WRITE = 1 (0 ISABLE 1:ENABLE)
1 `# \+ s! \5 p% Y3 n" M3 P5、此時系統顯示報警( l: A ] B) T5 x4 O
+ U L; g8 y; X- O二、設置參數No.3204
* {' x/ W% O$ E9 j8 h- ~; m9 u1、MDI方式下按下功能鍵SYSTEM
+ T6 r8 p& P/ J! U/ F3 g2、按下章節選擇軟鍵〔PARAM〕(參數),出現參數屏幕。
( E( H" W* c. w r! F3、移動光標到將要設定或顯示的參數號的位置,方法有下列兩種。. b4 t) w2 x7 v; n$ f/ }$ j
1)輸入參數號,按下軟鍵〔NO.SRH〕(號碼搜索)。此處輸入3204,然后按〔NO.SRH〕
8 S( o1 g, C6 V8 ~# c 2)按上下翻頁鍵及光標移動鍵,移動光標到將8 x$ G6 [. n1 q
要設定或顯示的參數號的位置。3 e$ Z+ H! j0 [3 {8 {. m
4、找到3204參數后,找到PAR位,即從右往左第一位,修改為1后,面板上的【】即可當作()使用4 B7 M& ?+ Q a" g g, r' e
5、改回PARAMETER WRITE為0,按復位取消報警
9 L5 z. C" K& v7 U$ d |