討論:隔離變壓器選型

[復制鏈接]
11#
發表于 2018-11-29 11:28:34 | 只看該作者
隔離變壓器可以在一定程度上起到安全保護作用,那就是對地漏電觸電的情況,然而兩相之間觸電的情況無能為力。安全起見還是加強絕緣措施、獨立安裝漏電保護器比較靠譜!
12#
發表于 2018-11-30 09:43:45 | 只看該作者
能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?
13#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:24:29 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-29 10:48
. p: c* Q" Z8 z- K你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地的,你家里進戶 ...

! S  ^+ {6 q; k! o5 u1 F% a: p有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式,至于那些小細節,我只能說做項目的都會考慮,隔離變壓器只是第N到防線罷了,試問我們自己家里難道還會加裝隔離變壓?理性回答,感謝
! q, j2 R$ s( h% v. C  i
14#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:26:14 | 只看該作者
喂我袋鹽 發表于 2018-11-30 09:43
, s7 L9 r' v  D% h8 a2 V& h+ u能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?
5 ~& l* [' i* V5 h; A; J
產品通電,人工采用各種儀器&肉眼檢測參數。由于產品是在流水線上流動的,所以供電是采用底部集電子和導電軌。顯然,一般員工是碰不到,但是以防萬一還是配隔離變壓器. Q; ~$ H( R% A1 d
15#
發表于 2018-11-30 10:46:39 | 只看該作者
很奇怪的藥 發表于 2018-11-30 10:24
0 q& v" @+ w& M2 y有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式 ...
* U: Z& K5 y2 N) K4 Z
LZ你好,算我冒失了!
3 G9 U+ @7 ~7 O$ y2 n* O- t) C) q0 k你問的是隔離變壓器選型,我沒有直接回答這個問題,因為我認為首先要解決安規問題。
& S( s4 Q; \8 i' h1 I. R0 m& z如果LZ認為目前這個設計方案符合安規,那就是我多慮了。
$ Z: t1 L& M$ ]7 W6 [3 u2 t
( u- S: a/ U9 p5 p( O( l! `我的本意是,不符合安規,那些計算有什么意義?5 O& p2 i! p) D! Z) E
要想符合安規,整個方案可能要修改,隔離變壓器有可能不在方案中。
, y0 E/ ^( j" {
6 u3 ]4 U6 Z3 Z% R( J) x, l) ~+ ~. q
5 G+ {9 V$ F5 s! {3 R& Y

點評

+1  發表于 2018-12-4 20:17
16#
發表于 2018-12-1 14:31:02 | 只看該作者
隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關好啦,符合安規就行
17#
發表于 2018-12-3 16:30:04 | 只看該作者
和我剛畢業時遇到的情形差不多, 只是那時我們有電氣高手同事,給了我一些公式和說明。好多年了,現在具體的都忘了。0 B8 w6 ?! c/ n- D- |8 X: R
1 隔離變壓器主要是隔離外面動力設備起動造成的干擾;
! F, N; U& G6 p3 M# t. b2 你的這些產品是阻性,還是感性負載;因為在起動停機時會有不同的暫態電流。
" @* M9 J# Z8 `6 V9 z% a3 這100個產品同時起動或運行的概率有多少;
2 O/ p5 n  f8 M( f) C4 設備上標的容量是有效值,你要校核峰值;
5 L$ E9 j! ?6 e( F9 h" ^, \5 變壓器容量選大易發燙而且效率低,選小了負荷不夠。$ G2 h6 \5 Y( j) l6 O% |
6 一般情況下你們那個老師傅是正確的;: ]6 S. c. M8 `/ u* o
記不住公式,說點大概,不妥之處,有待高手指正。
18#
發表于 2018-12-5 14:05:22 | 只看該作者
userone 發表于 2018-12-1 14:31
1 p+ R  [9 v& F; Y6 u隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關 ...

, b: T7 b6 v' `* t. U根據lz后面回復,工人有可能雙手操作,或者身體多點接觸金屬,, Y* L" c0 T4 h) |7 i! O+ c5 F
所以隔離變壓器應該不是關鍵,加強勞保和物理絕緣,改進安規設計,這才是關鍵。* a' N$ v" ^7 ^3 @! @