背景:5 e/ I/ L# ^* @2 D- h
由于項目需要,需要建立一條生產線,被委以重任(笑?)全權負責。考慮到用電安全,需要對設備采用1:1的隔離變壓器供電。7 w) f/ u$ i0 C. X4 |
(PS:由于是討論,這里介紹下隔離變壓器的作用——隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全
- T+ \# h* v3 W" l4 V* `' l
: s" x, Z4 \9 Q. v1 l- y產品資料:
& U0 M% r! P+ c; U- M" @6 O. m100個300W的產品,總功率是30KW,由于內部需要,產品有220V和110V的功率兩種功率模式。在生產過程中,部分產品會用220V進行測試,部分產品用110V進行測試(來回切換)。" c2 \& L  c/ [! F5 S2 \1 z9 K" Y

# {5 E6 q9 d6 Y- X) G3 b) P# s功率計算:
  n; F4 M' L  @理論上:選型采用30/0.8(轉換效率)=37.5 選40KW的變壓器。* t6 A5 z. ?; v) a! H
但是公司的老工程師和我說,得考慮到110V的情況瞬間電流是220V的兩倍,然后經驗推薦我選50KW(萬能的經驗公式)。
/ k  l% ]1 t1 O: H- P) l) Q5 t: i! H
% \2 {. D/ |8 _, i8 g# U  j結論:所以對這個經驗公式如何得出的有所疑問,有沒有資深的設計師分享一下經驗,先謝謝啦
7 B. t$ _# f: Y* P$ P  u(如果考慮瞬間電流2倍,假設有1臺處于220V模式,99臺處于110V模式,是否功率就是接近2倍? 但是理論上能量守恒(設備單臺功率還是300W)功率是不會出現這種情況的,但是為什么要考慮兩倍的情況呢)7 a0 U' s4 @& P4 n! C3 {$ L$ j- a: Q
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2018-11-28 19:56:23 | 只看該作者
順便那個隔離變壓器的作用是百度來的,如有錯誤大家輕噴,輕噴
3#
發表于 2018-11-28 22:20:49 | 只看該作者
汗!0 ^9 R4 Q! X9 r1 [) N

* ^! W6 @' a3 }+ _0 E5 Y電,懂的不多! 為了安全用電準備用幾十個KW的隔離變壓器,按理,這個還得是三相隔離變壓。第一次聽說!- H3 L% G  I+ W8 e5 i* X8 L5 f) S
' d& N) H, j  Q* V* V6 B5 e2 G& X  L
另外,110,220雖然對地無電壓,但兩線之間仍然是危險,安全電壓應該是36V。

點評

知道咯!  發表于 2018-11-29 11:48
普通的臺變零線不接地就是隔離變壓器  發表于 2018-11-29 09:19
4#
發表于 2018-11-28 22:22:15 | 只看該作者
輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。9 o6 S' z7 l, d
要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩個條件:1、絕緣滿足要求; 2、輸出電壓為安全特低電壓,即25V以下。. K0 t& T2 T% r" k" G8 v
顯然220/100V高于25V,本身就不安全。) _8 O3 `0 D* x# E4 ^, G
隔離變壓器的作用通常就是隔離。
( A% a. ]  O+ }/ I  }
9 P( x, t' @7 C) z+ [* q4 e6 s如果產品本身有安全問題,設備必須整改,必須通過安規檢測。
9 e6 m( D  ]' W( t* Z  U* C7 I1 @  H: u. o: Q% ?4 F+ ^8 Y) ]( `  J

點評

你說的同時接觸有可能性,所以安規不允許出現這種情況。 這樣不符合安規的設計,出現了安全事故,設計者要負法律責任。 低壓供電系統,一定配有漏電保護器,危險電壓的帶電體(>25V)不允許外露,靠絕緣保證安全。   發表于 2018-11-29 10:33
隔離變壓器是為了隔離對地的電壓,經過隔離變壓器,任何一個輸出端對地的電壓都是零,這樣除非作死同時接觸2個輸出端才會發生觸電危險  發表于 2018-11-29 08:21
5#
發表于 2018-11-29 08:47:24 | 只看該作者
首先變壓器以KVA為單位,要考慮效率和功率因素,以及負荷率等,搞清楚這些概念,就可得出正確的選擇了。
6#
發表于 2018-11-29 08:57:09 | 只看該作者
隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的,不可能輸出30V的變壓器同樣功率會選擇比輸出100V的大幾倍(這也不現實)5 ^* u  ^  e6 }5 A4 `- b) J- E
具體你這個,等于是一個雙抽頭的變壓器,輸出線圈串聯輸出220,并聯(或只用一個)輸出110,如果能并聯(變壓器輸出端得是4個端子,可以自動更改串聯并聯方式)那么不需要考慮110V輸出的電流問題,變壓器只有3個輸出端(2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了),這時輸出電流的只有一個線圈,那么就得考慮單個線圈的輸出能力,可以設計次級兩個線圈圈數一樣,一個線徑按110V,37.5KW設計,另一個按220V,37.5KW設計

點評

2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了~~~~~~~~~次級可并可串,還是4個輸出端,不能3個。  發表于 2018-12-5 14:07
7#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:33:36 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-28 22:221 M, [4 x. ^0 A% P8 D3 G9 T. r
輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。
1 H, T: l* a' ~0 p/ \4 a要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩 ...
% y8 W- K% k3 ^) P
是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況
% M& R8 T+ c0 }. u  ~. U
8#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:36:00 | 只看該作者
2011ayoon 發表于 2018-11-29 08:570 f$ P4 p! B7 z: Q6 i% `1 X- b: ?* {
隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的 ...
- E: ?7 C# g7 E: v4 `
哇,大師你的這個37.5KW和我咨詢一個工程師得到的數字是一樣的,能科普下具體計算過程么。7 F3 W& ]4 D- q' n5 s, i6 c! d

點評

我只是直接按你計算的值取得(方便述說),不過考慮因為只用一個次級線圈的情況存在,可以稍大點,取0.75的效率,不過最好是詢問下生產廠家  發表于 2018-11-29 12:28
9#
發表于 2018-11-29 10:36:10 | 只看該作者
本帖最后由 DianGongN 于 2018-11-29 10:39 編輯
  r; [4 x$ d" @( P& Y: a* ^- ^
很奇怪的藥 發表于 2018-11-29 09:33/ {) \# x2 {- r( m3 z
是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況

3 g8 k! \3 `8 H" u不符合國家強制規定的設計,出了安全事故你負載?
9 L. R( T5 T( q; D; s4 m! Y! X  v1 w安全是一切設計的前提!8 l3 @8 ~/ y. N8 {5 ]

: }! y: {5 M, d2 T! V防住單邊接觸你就敢用嗎?
6 s0 ]$ {2 c& r
/ ~) O2 R" G4 F
3 I. W$ Z! \; `& y7 m0 r8 t; W* ]請先了解低壓供電系統的安規是如何確保用戶用電安全的。( M4 g0 Z" E4 N9 E9 _" V

3 W7 g' w2 r& I2 n  |4 d/ t( q0 S

點評

家用電器都是220的,難道都是不安全的?它是要測試220(110)的用電器,改其它電壓,也測試不起來啊  發表于 2018-11-29 12:30
10#
發表于 2018-11-29 10:48:51 | 只看該作者
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地的,你家里進戶線一定裝有漏電保護器,這就是綜合保護的結果。
  z6 \: J6 [( J" F' H' T1 s' y2 |" i你弄個開放式的電爐,再裝個1:1隔離變壓器,符合安規嗎?比電飯鍋安全嗎?如何避免兩點接觸?