討論:隔離變壓器選型

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-11-28 19:55:30 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
背景:4 }4 I% C- u3 L
由于項目需要,需要建立一條生產線,被委以重任(笑?)全權負責。考慮到用電安全,需要對設備采用1:1的隔離變壓器供電。
; E) W# _: f* _(PS:由于是討論,這里介紹下隔離變壓器的作用——隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全& ~% e4 N$ r/ @  G* F

$ G- O' w9 V( y$ ]' V產品資料:3 {3 s$ _& C* O6 A' X
100個300W的產品,總功率是30KW,由于內部需要,產品有220V和110V的功率兩種功率模式。在生產過程中,部分產品會用220V進行測試,部分產品用110V進行測試(來回切換)。1 ^/ t# ~4 Z5 d4 k: k# z4 ~
/ }  m8 L" x/ Y* {" |
功率計算:( q$ i# U$ k# J- j/ x
理論上:選型采用30/0.8(轉換效率)=37.5 選40KW的變壓器。4 a6 N! T( V2 |) i5 P" W
但是公司的老工程師和我說,得考慮到110V的情況瞬間電流是220V的兩倍,然后經驗推薦我選50KW(萬能的經驗公式)。
4 O) E8 o1 m1 R% x) q2 E) p. o$ `. T- P% V; d3 x0 B
結論:所以對這個經驗公式如何得出的有所疑問,有沒有資深的設計師分享一下經驗,先謝謝啦7 ?: ]: a, O0 C
(如果考慮瞬間電流2倍,假設有1臺處于220V模式,99臺處于110V模式,是否功率就是接近2倍? 但是理論上能量守恒(設備單臺功率還是300W)功率是不會出現這種情況的,但是為什么要考慮兩倍的情況呢)
  b* d9 x/ }& J# q4 u# Q, H/ L& K" e
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2018-11-28 19:56:23 | 只看該作者
順便那個隔離變壓器的作用是百度來的,如有錯誤大家輕噴,輕噴
3#
發表于 2018-11-28 22:20:49 | 只看該作者
汗!
; R  A' ~4 F* X1 n% \6 n+ ~, _- B' I8 L, t2 Y1 Z' i8 R
電,懂的不多! 為了安全用電準備用幾十個KW的隔離變壓器,按理,這個還得是三相隔離變壓。第一次聽說!
% K8 A, E6 m# w# T0 B7 |, d
" P1 A& z0 ]2 M6 P另外,110,220雖然對地無電壓,但兩線之間仍然是危險,安全電壓應該是36V。

點評

知道咯!  發表于 2018-11-29 11:48
普通的臺變零線不接地就是隔離變壓器  發表于 2018-11-29 09:19
4#
發表于 2018-11-28 22:22:15 | 只看該作者
輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。
4 e! {) b$ b$ i" }0 @要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩個條件:1、絕緣滿足要求; 2、輸出電壓為安全特低電壓,即25V以下。
+ T6 ]  D- u& {3 n顯然220/100V高于25V,本身就不安全。0 l' w4 P/ @+ J- i! X$ l  X
隔離變壓器的作用通常就是隔離。8 `. C5 m  j4 Z2 O% ?: \! Q
, j- Q  E; y. C2 b+ W3 x8 x
如果產品本身有安全問題,設備必須整改,必須通過安規檢測。
( R7 u3 P: ?" s" L1 c* U; U/ R) w& x4 C6 s2 a2 C

點評

你說的同時接觸有可能性,所以安規不允許出現這種情況。 這樣不符合安規的設計,出現了安全事故,設計者要負法律責任。 低壓供電系統,一定配有漏電保護器,危險電壓的帶電體(>25V)不允許外露,靠絕緣保證安全。   發表于 2018-11-29 10:33
隔離變壓器是為了隔離對地的電壓,經過隔離變壓器,任何一個輸出端對地的電壓都是零,這樣除非作死同時接觸2個輸出端才會發生觸電危險  發表于 2018-11-29 08:21
5#
發表于 2018-11-29 08:47:24 | 只看該作者
首先變壓器以KVA為單位,要考慮效率和功率因素,以及負荷率等,搞清楚這些概念,就可得出正確的選擇了。
6#
發表于 2018-11-29 08:57:09 | 只看該作者
隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的,不可能輸出30V的變壓器同樣功率會選擇比輸出100V的大幾倍(這也不現實)
% q1 Y0 ?7 O9 Z1 R3 p" J; T具體你這個,等于是一個雙抽頭的變壓器,輸出線圈串聯輸出220,并聯(或只用一個)輸出110,如果能并聯(變壓器輸出端得是4個端子,可以自動更改串聯并聯方式)那么不需要考慮110V輸出的電流問題,變壓器只有3個輸出端(2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了),這時輸出電流的只有一個線圈,那么就得考慮單個線圈的輸出能力,可以設計次級兩個線圈圈數一樣,一個線徑按110V,37.5KW設計,另一個按220V,37.5KW設計

點評

2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了~~~~~~~~~次級可并可串,還是4個輸出端,不能3個。  發表于 2018-12-5 14:07
7#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:33:36 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-28 22:22
+ K$ U2 T9 ~8 R) Z2 {輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。$ \" e7 R# m; a9 n$ ]
要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩 ...

8 C0 V! z; g7 p; E. F是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況
6 M5 i) F2 i! a1 f
8#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:36:00 | 只看該作者
2011ayoon 發表于 2018-11-29 08:57  [& W7 V3 l! y5 n, r
隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的 ...

/ D% d: k% {. C# |$ l哇,大師你的這個37.5KW和我咨詢一個工程師得到的數字是一樣的,能科普下具體計算過程么。
( r9 i" S6 E1 ?' t) f& g4 J

點評

我只是直接按你計算的值取得(方便述說),不過考慮因為只用一個次級線圈的情況存在,可以稍大點,取0.75的效率,不過最好是詢問下生產廠家  發表于 2018-11-29 12:28
9#
發表于 2018-11-29 10:36:10 | 只看該作者
本帖最后由 DianGongN 于 2018-11-29 10:39 編輯 0 o7 q) Q9 p. u: k! H: _& h3 U
很奇怪的藥 發表于 2018-11-29 09:33# ]5 u) p6 ~1 V2 n
是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況

& |  O2 h, P  W; O不符合國家強制規定的設計,出了安全事故你負載?! K# u- J# R7 `# d% v+ V, k
安全是一切設計的前提!1 J0 M! E; D  V, m; `( c5 V

/ G! b9 A% L; f5 T. _' R防住單邊接觸你就敢用嗎?
- C9 c2 \( Y7 n( C3 V2 ~( c( X) \: M3 B

. Q( g3 w% B# l! ]6 Q3 g請先了解低壓供電系統的安規是如何確保用戶用電安全的。  Q2 k$ i, h7 `2 T, u& Y0 E) z

: B& p5 u0 m5 o/ S9 L

點評

家用電器都是220的,難道都是不安全的?它是要測試220(110)的用電器,改其它電壓,也測試不起來啊  發表于 2018-11-29 12:30
10#
發表于 2018-11-29 10:48:51 | 只看該作者
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地的,你家里進戶線一定裝有漏電保護器,這就是綜合保護的結果。
& i1 ]) U0 f6 s0 H你弄個開放式的電爐,再裝個1:1隔離變壓器,符合安規嗎?比電飯鍋安全嗎?如何避免兩點接觸?