發表于 2018-11-29 11:28:34 | 只看該作者
隔離變壓器可以在一定程度上起到安全保護作用,那就是對地漏電觸電的情況,然而兩相之間觸電的情況無能為力。安全起見還是加強絕緣措施、獨立安裝漏電保護器比較靠譜!
12#
發表于 2018-11-30 09:43:45 | 只看該作者
能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?
13#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:24:29 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-29 10:484 r. _, y( v8 f8 d4 o; v
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地的,你家里進戶 ...

" i8 v; B2 m. h9 Y6 w有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式,至于那些小細節,我只能說做項目的都會考慮,隔離變壓器只是第N到防線罷了,試問我們自己家里難道還會加裝隔離變壓?理性回答,感謝
  D4 `, d9 f. A/ p
14#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:26:14 | 只看該作者
喂我袋鹽 發表于 2018-11-30 09:43
- T' F9 k# c) a. s6 W; A能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?

! t- y8 H, M4 [9 ]- \& D/ w產品通電,人工采用各種儀器&肉眼檢測參數。由于產品是在流水線上流動的,所以供電是采用底部集電子和導電軌。顯然,一般員工是碰不到,但是以防萬一還是配隔離變壓器
, m8 X' z8 m" h+ }( S
15#
發表于 2018-11-30 10:46:39 | 只看該作者
很奇怪的藥 發表于 2018-11-30 10:24- A" q) K3 ]; k9 k
有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式 ...

! j! F, G! v1 s9 f' i0 `+ ILZ你好,算我冒失了!
1 q' @. ^% h5 W( ~/ _你問的是隔離變壓器選型,我沒有直接回答這個問題,因為我認為首先要解決安規問題。
( X$ D+ E* A! }% J如果LZ認為目前這個設計方案符合安規,那就是我多慮了。
0 @$ b. S' e6 B4 p- x8 ^  J* \# i( W
我的本意是,不符合安規,那些計算有什么意義?" Y# z( Z' a- w' s
要想符合安規,整個方案可能要修改,隔離變壓器有可能不在方案中。( J9 B* I# `- c/ ^
  C# y9 K+ V+ |2 M, ~/ c! G/ y5 N1 J" f+ N

- i3 r( m* e% _! B" _

點評

+1  發表于 2018-12-4 20:17
16#
發表于 2018-12-1 14:31:02 | 只看該作者
隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關好啦,符合安規就行
17#
發表于 2018-12-3 16:30:04 | 只看該作者
和我剛畢業時遇到的情形差不多, 只是那時我們有電氣高手同事,給了我一些公式和說明。好多年了,現在具體的都忘了。) ~9 G; v# b- p' E3 P$ w
1 隔離變壓器主要是隔離外面動力設備起動造成的干擾;6 H7 x2 J/ I4 u/ A" K1 O7 S
2 你的這些產品是阻性,還是感性負載;因為在起動停機時會有不同的暫態電流。
: l3 L( a) g! v5 s7 m3 這100個產品同時起動或運行的概率有多少;& p. c* K; B* @' ^
4 設備上標的容量是有效值,你要校核峰值;
4 [. w. T9 T% ]- S) x& ^5 變壓器容量選大易發燙而且效率低,選小了負荷不夠。
- h4 x$ ]% z6 N; v7 V" h  D% g6 一般情況下你們那個老師傅是正確的;
9 S+ x; r! Y" m  Q% G$ ^記不住公式,說點大概,不妥之處,有待高手指正。
18#
發表于 2018-12-5 14:05:22 | 只看該作者
userone 發表于 2018-12-1 14:31; m+ C9 l! R" J% x- \. i
隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關 ...
: U! d+ V! V" k
根據lz后面回復,工人有可能雙手操作,或者身體多點接觸金屬,# @7 v1 W, j8 c. H) v
所以隔離變壓器應該不是關鍵,加強勞保和物理絕緣,改進安規設計,這才是關鍵。
# n/ o3 d9 o2 G1 B% s) s- s) s- y& {9 E3 F/ n# Z5 i
& c4 Y; W. b7 }$ |/ L! Q
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-16 19:01 , Processed in 0.076305 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表