背景:0 o* E9 I8 J3 \% {
由于項目需要,需要建立一條生產線,被委以重任(笑?)全權負責。考慮到用電安全,需要對設備采用1:1的隔離變壓器供電。+ F: R/ ~; A: h4 K: `8 `& u
(PS:由于是討論,這里介紹下隔離變壓器的作用——隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全& r5 H, U# @+ j3 R# {) Q# D- `5 H
7 m: d$ B3 J- e- w6 y" k
產品資料:
3 \# j5 D" X: @/ X' s. |100個300W的產品,總功率是30KW,由于內部需要,產品有220V和110V的功率兩種功率模式。在生產過程中,部分產品會用220V進行測試,部分產品用110V進行測試(來回切換)。
5 i3 T7 l6 q6 W0 D* E
/ g. G$ b5 O% j; R, [4 w( n$ B功率計算:9 X: h* F0 Q5 j, [6 O5 {+ H
理論上:選型采用30/0.8(轉換效率)=37.5 選40KW的變壓器。3 J+ U2 Q: D) N+ T( W& v- a$ R, [  `
但是公司的老工程師和我說,得考慮到110V的情況瞬間電流是220V的兩倍,然后經驗推薦我選50KW(萬能的經驗公式)。* w; Z- N# I3 A3 b% Z' b

* w$ |0 Y# f; q$ @: B" f% S" j結論:所以對這個經驗公式如何得出的有所疑問,有沒有資深的設計師分享一下經驗,先謝謝啦
! q+ J( a+ f9 T2 z+ f( p(如果考慮瞬間電流2倍,假設有1臺處于220V模式,99臺處于110V模式,是否功率就是接近2倍? 但是理論上能量守恒(設備單臺功率還是300W)功率是不會出現這種情況的,但是為什么要考慮兩倍的情況呢)
2 w+ J0 r. N# [6 T- r/ o6 `
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2018-11-28 19:56:23 | 只看該作者
順便那個隔離變壓器的作用是百度來的,如有錯誤大家輕噴,輕噴
3#
發表于 2018-11-28 22:20:49 | 只看該作者
汗!
$ V$ }9 ^8 m2 K2 J4 I7 h
8 t$ g! }& i0 \% k電,懂的不多! 為了安全用電準備用幾十個KW的隔離變壓器,按理,這個還得是三相隔離變壓。第一次聽說!* b0 z/ c: J  e# I; w7 D
, y1 c- @# M. z# t6 l! r
另外,110,220雖然對地無電壓,但兩線之間仍然是危險,安全電壓應該是36V。

點評

知道咯!  發表于 2018-11-29 11:48
普通的臺變零線不接地就是隔離變壓器  發表于 2018-11-29 09:19
4#
發表于 2018-11-28 22:22:15 | 只看該作者
輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。
5 O* j$ v$ m  [' _: G) \" B7 l要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩個條件:1、絕緣滿足要求; 2、輸出電壓為安全特低電壓,即25V以下。
# F0 C# [7 k9 q- I/ T# b5 s: [顯然220/100V高于25V,本身就不安全。
# f$ s( v. ^* O! t( M隔離變壓器的作用通常就是隔離。
2 B7 Y; u* s: K1 i$ z/ q! I
. l: C2 H4 B+ s0 _" R* x如果產品本身有安全問題,設備必須整改,必須通過安規檢測。
# r& W- Y* b; e+ Q0 X0 x- l
6 m2 {9 T, J+ r9 \# T- l

點評

你說的同時接觸有可能性,所以安規不允許出現這種情況。 這樣不符合安規的設計,出現了安全事故,設計者要負法律責任。 低壓供電系統,一定配有漏電保護器,危險電壓的帶電體(>25V)不允許外露,靠絕緣保證安全。   發表于 2018-11-29 10:33
隔離變壓器是為了隔離對地的電壓,經過隔離變壓器,任何一個輸出端對地的電壓都是零,這樣除非作死同時接觸2個輸出端才會發生觸電危險  發表于 2018-11-29 08:21
5#
發表于 2018-11-29 08:47:24 | 只看該作者
首先變壓器以KVA為單位,要考慮效率和功率因素,以及負荷率等,搞清楚這些概念,就可得出正確的選擇了。
6#
發表于 2018-11-29 08:57:09 | 只看該作者
隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的,不可能輸出30V的變壓器同樣功率會選擇比輸出100V的大幾倍(這也不現實)( k. ?4 @" ^3 p8 [: \
具體你這個,等于是一個雙抽頭的變壓器,輸出線圈串聯輸出220,并聯(或只用一個)輸出110,如果能并聯(變壓器輸出端得是4個端子,可以自動更改串聯并聯方式)那么不需要考慮110V輸出的電流問題,變壓器只有3個輸出端(2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了),這時輸出電流的只有一個線圈,那么就得考慮單個線圈的輸出能力,可以設計次級兩個線圈圈數一樣,一個線徑按110V,37.5KW設計,另一個按220V,37.5KW設計

點評

2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了~~~~~~~~~次級可并可串,還是4個輸出端,不能3個。  發表于 2018-12-5 14:07
7#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:33:36 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-28 22:22
2 c9 t9 P  ?( X5 q  e輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。9 J+ @( B+ ^2 p& V4 @
要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩 ...

8 y) f" B% }* L$ g& a0 b0 z是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況
/ ]' I. `# T0 n! d0 y' i. K
8#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:36:00 | 只看該作者
2011ayoon 發表于 2018-11-29 08:57# p$ R  b1 y+ f) b, ^
隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的 ...
' U3 @/ |. w" l4 k0 V( ]) A
哇,大師你的這個37.5KW和我咨詢一個工程師得到的數字是一樣的,能科普下具體計算過程么。4 X- Q9 ^! l- F

點評

我只是直接按你計算的值取得(方便述說),不過考慮因為只用一個次級線圈的情況存在,可以稍大點,取0.75的效率,不過最好是詢問下生產廠家  發表于 2018-11-29 12:28
9#
發表于 2018-11-29 10:36:10 | 只看該作者
本帖最后由 DianGongN 于 2018-11-29 10:39 編輯 # d2 G, d5 n! m( }8 L2 n8 I" G0 T! ~
很奇怪的藥 發表于 2018-11-29 09:332 t  R) [3 v7 \' i1 [- ?
是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況
, _  g+ u8 D+ r, N' v# E) @7 U
不符合國家強制規定的設計,出了安全事故你負載?' V  |6 S9 G: D4 `
安全是一切設計的前提!
9 p. P. m+ P; y
- Y( h8 S# w6 f) }/ q* u# V7 {, S  W防住單邊接觸你就敢用嗎?
, a2 G8 e& \, O7 u' `; |
3 b& Q' b' @4 `+ @1 i. J1 D
# w" g$ d$ D  R# @& ?5 f請先了解低壓供電系統的安規是如何確保用戶用電安全的。/ y6 [0 t) O0 v: R' Q, \2 K
8 t- ]+ T( @+ o+ {  A

點評

家用電器都是220的,難道都是不安全的?它是要測試220(110)的用電器,改其它電壓,也測試不起來啊  發表于 2018-11-29 12:30
10#
發表于 2018-11-29 10:48:51 | 只看該作者
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地的,你家里進戶線一定裝有漏電保護器,這就是綜合保護的結果。
4 j) I# i4 K+ v- x/ C& w  m你弄個開放式的電爐,再裝個1:1隔離變壓器,符合安規嗎?比電飯鍋安全嗎?如何避免兩點接觸?