11#
發表于 2018-11-29 11:28:34 | 只看該作者
隔離變壓器可以在一定程度上起到安全保護作用,那就是對地漏電觸電的情況,然而兩相之間觸電的情況無能為力。安全起見還是加強絕緣措施、獨立安裝漏電保護器比較靠譜!
12#
發表于 2018-11-30 09:43:45 | 只看該作者
能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?
13#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:24:29 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-29 10:48( M+ e9 Q1 _6 o1 @
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地的,你家里進戶 ...

. s* J% J' s, q) J/ I: s# e! U9 K有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式,至于那些小細節,我只能說做項目的都會考慮,隔離變壓器只是第N到防線罷了,試問我們自己家里難道還會加裝隔離變壓?理性回答,感謝& N4 z6 Y' i" `- B
14#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:26:14 | 只看該作者
喂我袋鹽 發表于 2018-11-30 09:434 L5 X* s" a4 O% I0 M
能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?

/ ^" \3 ^5 D& C3 Z- }產品通電,人工采用各種儀器&肉眼檢測參數。由于產品是在流水線上流動的,所以供電是采用底部集電子和導電軌。顯然,一般員工是碰不到,但是以防萬一還是配隔離變壓器
8 o$ L0 g! p: N% h# B4 K8 `, s1 s6 D
15#
發表于 2018-11-30 10:46:39 | 只看該作者
很奇怪的藥 發表于 2018-11-30 10:24: G3 r; v7 s$ v0 M( C
有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式 ...

* D5 @' o8 B1 `% e% c6 q3 b) LLZ你好,算我冒失了!( R; u: H# j* n
你問的是隔離變壓器選型,我沒有直接回答這個問題,因為我認為首先要解決安規問題。3 r0 U5 \% O$ N) ?" ?& f
如果LZ認為目前這個設計方案符合安規,那就是我多慮了。
! z7 \( x  w6 v1 B: y8 Z) ]5 e2 K6 R3 k/ \% H3 [
我的本意是,不符合安規,那些計算有什么意義?$ \$ R+ P0 x" q, U  r: {, l. u" V1 ~
要想符合安規,整個方案可能要修改,隔離變壓器有可能不在方案中。! i4 g- n# k. C! p! a

9 P1 S4 S1 Z! Y& R: X
8 p8 F- x4 M* y5 t5 u

點評

+1  發表于 2018-12-4 20:17
16#
發表于 2018-12-1 14:31:02 | 只看該作者
隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關好啦,符合安規就行
17#
發表于 2018-12-3 16:30:04 | 只看該作者
和我剛畢業時遇到的情形差不多, 只是那時我們有電氣高手同事,給了我一些公式和說明。好多年了,現在具體的都忘了。
% W( F0 |' r# J; H& J" \% A1 隔離變壓器主要是隔離外面動力設備起動造成的干擾;9 W  w3 `! N4 @& L9 b
2 你的這些產品是阻性,還是感性負載;因為在起動停機時會有不同的暫態電流。
/ ^; f6 \' G# v. ]3 這100個產品同時起動或運行的概率有多少;. X9 I% }# ~7 T4 L* }+ ~
4 設備上標的容量是有效值,你要校核峰值;
7 Y& o, P1 ~; M/ j# J  N5 變壓器容量選大易發燙而且效率低,選小了負荷不夠。6 W: o- i+ ?! k% N
6 一般情況下你們那個老師傅是正確的;" B6 N7 P" Y& i+ e: h+ }, B3 Q
記不住公式,說點大概,不妥之處,有待高手指正。
18#
發表于 2018-12-5 14:05:22 | 只看該作者
userone 發表于 2018-12-1 14:31
( \) L* M" F8 X- ~0 [隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關 ...
% P* l" Q; o1 s, j7 T
根據lz后面回復,工人有可能雙手操作,或者身體多點接觸金屬,
( T2 \0 ^" V1 s3 w所以隔離變壓器應該不是關鍵,加強勞保和物理絕緣,改進安規設計,這才是關鍵。
" H  a( g  Y" {& J% b: H7 u' g; V7 n- C/ w, d. ^

/ f. N0 h5 @8 D: b2 W
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-19 19:09 , Processed in 0.057432 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表