請教:有幾種方法可以提高泵的出口流量?

[復制鏈接]
1#
發表于 2008-5-15 09:36:33 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我公司有三臺上海凱泉泵業生產的臥式冷卻水泵,2用1備,現在在用的1#、2#泵型號相同,流量200M3/h、揚程50m,在線測得流量只有300M3/h,增開3#泵(流量135M3/h、揚程45m)流量沒有變化,泵的進口水池液面與泵的安裝位置相平,泵的出口管徑150mm、總管徑250mm。有幾種方法可以提高泵的出口流量達到400M3/h?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2008-5-15 10:35:20 | 只看該作者
三臺水泵并聯在一起仍舊達不到的要求 可以考慮下如何去調節水泵的運行工作點1 O3 a9 S1 f) Y" @9 T6 r# o. _
1.變閥調節:通過改變出水管路中閘閥開度的大小,來改變流量
, J+ B# M2 E: p: t; C( O6 A2.變速調節:增加水泵的轉速
" n2 Q: R2 s+ e6 q3.變徑調節:通過機加,改變水泵葉輪外徑的大小
" o. Q$ K2 a; ]7 D8 g/ M2 a4.變角調節:改變葉片安放角的位置,此法主要用在軸流泵 混流泵
; P! b1 ~  Z8 Q* B4 Z) G需要說明,工作點的改變,整個泵站的工作效率也會有影響
3#
 樓主| 發表于 2008-5-15 13:58:19 | 只看該作者
回復2樓+ s) |$ a: o9 ?4 i+ z% n0 }
1.變閥調節:閥門已經開到最大了* l6 D" N7 g4 B" L+ N' T1 |( U
2.變速調節:3.變徑調節:4.變角調節 方法可以,但操作起來不實際。2 {. w0 Q5 M! Q" O) _  r# H3 Y
我們打算更換3#泵,不知道可不可以達到預期流量?
4#
發表于 2008-5-18 23:28:44 | 只看該作者

R:

2樓的說法是要重新制造一臺新泵?) j6 y& F  z5 k* x( p
離心泵并聯運行其排量不是1+1=2的關系。" [6 u: @4 K/ k: z. k) U
并聯運行其排量是否能增加要看進出口管線、進出口壓力情況而定,進口管線前的母線管線小的話會出現2臺泵搶水(供液不足進口壓力小),如果說出口管線小了會增高出口壓力。這就要看你的泵進出口壓力是否符合泵的壓力額定值。你應該把泵的運行參數報來,才能進行分析!3 k! x: E7 c6 w1 U9 F
你要換3#泵就應該換個大點的同時要考慮進口管線是否受阻,選個400方的大泵。9 K  l3 H1 f6 w4 Z' Z
工作需要200方時啟單泵;需要大于200方時啟雙泵;需要400方時啟大泵。
3 s! Q" A) ^( }
$ f4 \0 P: s* |3 U. I[ 本帖最后由 耐火磚 于 2008-5-18 23:35 編輯 ]
5#
 樓主| 發表于 2008-5-19 08:45:09 | 只看該作者
1#2#泵的進口壓力-0.03MPa,出口壓力0.44MPa,進出口管徑150mm、總管徑250mm,如果更換3#的話,請教該型號怎么選?揚程是否還要增加的必要?管徑夠嗎?
6#
發表于 2008-5-20 04:42:29 | 只看該作者
來晚了,對不起!從今天開始我被抽調搞項目調研當顧問去了,是流動辦公上不了網估計二個多月晚上也來的少了。6 q" X5 W0 M# U! E  U1 Z
你還沒有說電機的運行、額定電流值。從現在看估計運行電流沒有到額定值。
% p  R! R: \" j& L$ C+ e1、檢查進口以前的法蘭是否嚴密。
6 m$ i( c( U2 {" ?4 y+ P" b2、泵進口管線應縮徑入泵,出口管線應擴徑。(說明書上也有說明)
8 o7 m3 G3 {, ]: s3、換大泵與現泵同廠家有利組織配件(排量揚程以滿足生產要求為準)8 Y$ ~6 f6 n& d, N
   管線進口管線與母線直連(滿足第2項)
7#
 樓主| 發表于 2008-5-21 14:18:25 | 只看該作者
電機轉速1480r/min、額定電流15A、功率45kw,泵運行是正常的,進口法蘭嚴密。: Z5 \$ |% C- B" Q
泵的進出口擴徑能不能以數字說明?
! V- T; {+ [3 f3 C! { 有泵的進出口管徑計算公式嗎?
8#
發表于 2008-5-22 22:08:19 | 只看該作者
運行電流?  F0 m, ^$ [' W5 ?5 H
我不是搞設計的,泵的進出口擴徑值查一下工藝管線設計手冊,應該有的。我只能憑實際管理工作經驗,大多情況下泵的配管要比泵的進出口大,說明書上也有說明。你的泵進出口管線依我看應該進口200出口300.我在外手頭也無資料,我回單位可以查一下我們實際的好嗎?
9#
發表于 2008-5-24 19:35:47 | 只看該作者
對不起野草,非常抱歉我在8樓的說法有誤!, l: N; r3 z3 u! }8 P
請你在本欄查閱“一些有關管道的資料”。出口300是錯的!!
10#
發表于 2008-5-25 23:43:28 | 只看該作者
野草你好:告訴我你的郵箱給你發個郵件。可能對你有所幫助。