原帖由 野草 于 2008-5-15 09:36 發表 ![]()
& y. q8 M6 y9 X我公司有三臺上海凱泉泵業生產的臥式冷卻水泵,2用1備,現在在用的1#、2#泵型號相同,流量200M3/h、揚程50m,在線測得流量只有300M3/h,增開3#泵(流量135M3/h、揚程45m)流量沒有變化,泵的進口水池液面與泵的安裝位 ... & W! ^$ [, M8 Q! y% u0 Q R+ D! n9 ]
1 r9 _1 @$ ~2 j3 A$ m根據你提供的流量200M3/h、揚程50m,以單級單吸臥式離心泵為參考形式,效率暫定80%,氣蝕余量暫不考慮進行計算,你單位的泵軸功率應該在34KW左右,取安全系數1。3,配套電機功率應該在45KW。 根據你所提的情況來看我認為有幾點需要澄清:
4 s" o; ]/ H6 j; K1、你們公司的三臺泵是并聯,那么進口管道是什么形式?即,進口管道是三進還是總管后分聯
1 |! `6 ^/ o% U2 p( n2、如果是進口總管分聯形式,那么進口總管是多大直徑的?設計時是考慮兩臺并行還是開備?- |- B: E6 ]) p9 ?
3、泵為什么要改變流量,是長期還是周期性流量調整?9 x; V \) X' L/ y, f- @0 L0 r& o5 w
7 ?& b, ?! N, `
, O3 \8 ?" b1 Y* x0 k2 o
一、泵在并聯運行后,由于進出口水管線的流速發生改變,管道阻力也發生改變,相應根據原來數據條件選擇的泵的效率點會發生偏移。由于原配的泵基本都在最佳工況點工作,所以效率點偏移后,1+1<2,發生這種情況正常。3 w; ?/ v }& ` T" j6 Y
二、根據你所述的情況,工介是冷卻水,我不知道是不是指輸送冷卻塔回水的水泵,流量條件是不是根據季節溫度變化有周期性調整?如果是,那么我建議根據大流量條件改選大泵(其實多花不了多少錢),并加裝變頻裝置和回流管,對電機進行變頻控制,一方面便于調節,一方面可以節能。5 i6 g3 r" ~" M' U' p
三、不建議你換第三臺泵為小流量泵與1#、2#并聯運行,原因見第一條,效率低了,實際的有功功率高了許多,運行成本增加了,如果是連續運行,光多掏的電費都不如換個大泵,現在的工業電價太高。再說普通的鑄鐵離心泵(殼體采用HT250,葉輪QT500-7即可,如果你們單位密封要求不高,可以采用填料密封)不會多花多少錢,就電機稍貴一點。另外進出口管路、管件更換要花一些錢。
" X8 E; I5 [$ Q+ g% e- T: ]* ?# d四、另外,適當降低泵的出口壓力可以提高一定的流量,不過你要監測電機的運行電流,不要超載,若無過載保護裝置可是要燒電機的哦。(可以參看所買泵的性能曲線表)5 S& u2 X& U* M% b) ]5 h
五、目前大管徑管道流量的測量準度是個難題,你是采用哪種方法進行的測量?如果采用超聲波流量計,你的測量偏差應該在20%以上。還不如利用循環水池做作為計量槽來的準,不過一般的生產系統,做這種定量的單項精準測量,難。沒那時間。7 S) I* H" A/ i
. @# @6 w" n7 L4 O: ~
我是機械社區的新成員,今天是第一次注冊來這論壇發帖子,請大家多多指教! |