nigula大蝦:用氣壓進行平衡的方法想過了,想到用氣動調節閥的控制器和低慣量氣缸,即使是用到數字的形式,精度也不夠,精度值約0.8--1%,另外,氣壓控制受環境的影響比較大,隨季節不同要用不同的修正,很麻煩。
" z+ b7 L* ]. X2 O' U! n謝謝提示!
% N! v+ e# C+ }$ I 害怕伏櫪大蝦: 你的理解是正確的,正因為精度高,設定值和最終顯示值很難重合,這是系統設計的最關鍵因素,你在15、17樓說的很好。 ' O8 ?* w" e( ^' v
你要的參數:1、水壓系統被封閉的水的總體容量:根據實驗的工件不同,容積250---300升,每次的容積是固定的,試驗中是不會變的, 2、估計的泄漏率:每24小時約5--30毫升, 3、水壓系統是否補液:水壓系統不補水,失去的壓力由油壓補充。 3 D1 s1 ^. K5 W: U- X
謝謝你! - m9 r5 G7 X7 O( v. K; y: U
syw開門造車大蝦: 再看這個方案: 9 W$ v/ H9 S0 r! J8 v( C8 B7 T
1、水壓的增壓系統是采用柱塞泵,驅動柱塞泵的電機為“變頻調速”方式。
/ H+ Z- g) @) A! k2、一個共用的蓄能器,上安裝一個數字式壓力傳感器。 * Q* d' o3 N$ x, V9 ~6 i
3、蓄能器上安裝一個泄壓“電磁閥”用于泄壓,
: ?6 _8 W9 K1 w9 M m8 q4、用泵打到某一設定壓力值時,“泄壓電磁閥”進入泄壓工作狀態,與此同時, 驅動柱塞泵的“變頻調速”電機轉為“超低速”運行,用于精密補壓。
7 m, v2 Q" \( ^8 g! Z3 H大蝦:按上述的方案,閥的控制精度不夠,‘什么時候關閥’,是主要因素,現在,用比例閥的精度都不夠, 5 a% p8 Q! ~9 J; |2 J
謝謝大蝦關注,希望再看到閣下的意見。 3 A' L# {) O2 |4 l1 K- R- e& v: ]
5 T% N+ b0 R9 ?$ {) p7 q再謝幾位 6 c5 D7 u2 V0 M. L' h