nigula大蝦:用氣壓進行平衡的方法想過了,想到用氣動調節閥的控制器和低慣量氣缸,即使是用到數字的形式,精度也不夠,精度值約0.8--1%,另外,氣壓控制受環境的影響比較大,隨季節不同要用不同的修正,很麻煩。
" F4 i* F. P+ z謝謝提示! 4 @6 k' t6 |5 I/ j
害怕伏櫪大蝦: 你的理解是正確的,正因為精度高,設定值和最終顯示值很難重合,這是系統設計的最關鍵因素,你在15、17樓說的很好。
. F0 s' I0 [, K你要的參數:1、水壓系統被封閉的水的總體容量:根據實驗的工件不同,容積250---300升,每次的容積是固定的,試驗中是不會變的, 2、估計的泄漏率:每24小時約5--30毫升, 3、水壓系統是否補液:水壓系統不補水,失去的壓力由油壓補充。 & m# I0 }5 c# C5 @1 Q
謝謝你! " C; _9 x9 }6 E$ b/ O
syw開門造車大蝦: 再看這個方案: " o! V, `# s% {+ q/ i3 e( Y5 v
1、水壓的增壓系統是采用柱塞泵,驅動柱塞泵的電機為“變頻調速”方式。 m$ }) H) s+ V% f) c
2、一個共用的蓄能器,上安裝一個數字式壓力傳感器。 ' b# P. y+ x' N7 c6 ^: g$ d, Z, c
3、蓄能器上安裝一個泄壓“電磁閥”用于泄壓, & |, s/ N" z! T
4、用泵打到某一設定壓力值時,“泄壓電磁閥”進入泄壓工作狀態,與此同時, 驅動柱塞泵的“變頻調速”電機轉為“超低速”運行,用于精密補壓。
! l1 k, q. g6 c1 Q3 ~1 ?5 M7 {大蝦:按上述的方案,閥的控制精度不夠,‘什么時候關閥’,是主要因素,現在,用比例閥的精度都不夠,
. [! u; ~3 m# Y5 A8 v謝謝大蝦關注,希望再看到閣下的意見。 0 X& h$ L4 C/ K
+ x7 b9 o! h& ~ B# d再謝幾位 $ T E9 ^* A" P: V _