 樓主| 發表于 2016-5-11 09:40:52 | 只看該作者
ngsxngtd 發表于 2016-4-28 12:53
1 z+ ^* t! ]( s5 w# q俺想問一些具體的問題。
+ x8 A! K; R( ?/ y" W4 u假定泵送系統設備選好了,整個系統阻力值也都清楚,從廠家手冊里也拿到了泵曲線; ...

3 \7 ]* U- a; W- U! r流體問題不敢瞎說,說說對控制的看法。曲線擬合法。說白了就是不知道物理模型的數學關系,最后只知道實驗結論情況下進行調節。系統相當于黑盒狀態.在這種情況下,系統可以設計。但是性能不會是特別高的。這幾個問題核心都是一個問題。沒有物理模型怎么辦。那就只能靠pid法調節了。設置可變參數,一點點的嘗試,最后調出系統曲線。但是先得確定系統是穩定系統,如果本身不穩定,就要加限制條件了。讓輸出穩定在一個范圍里。
, `' i, R1 ^, e0 f6 u9 O
12#
 樓主| 發表于 2016-5-11 10:02:05 | 只看該作者
04102 發表于 2016-4-28 20:23
8 n! z( V/ y9 J6 E" l. V2 r' M傳感器反饋回來的信號進行處理,低通放大與高通放大,兩部分的輸出再疊加在一起控制執行部分。
: v, e2 f+ C& t2 W可以認為是 ...
) p( `1 f/ M' a; U2 n: D
關于傳感器噪聲是這樣的。相對于輸入來說。傳感器的位置在系統的位置是不一樣的。對于同樣的系統。產生的特性是不同的。對一個變量進行微分會放大高頻新號部分。這是考慮傳感噪聲的原因。幅頻特性性上移。意味著系統的高頻增益一定是變大了。可能對增益裕度產生影響的。系統的設計一般對相位裕度也會有要求的。但是即便裕度再低。也要有限度。所以還是得考慮影響。。系統設計其實算是數學問題,得總體考慮才好。
13#
 樓主| 發表于 2016-5-11 10:06:29 | 只看該作者
螺旋線 發表于 2016-4-29 14:40
- k+ R: k, w& I9 ]+ K" f! z前饋是什么?' n. z# n% W5 z1 d6 n- {7 s2 _8 W
有人這么描述:
" W0 M* y3 l+ k# E你家熱水器的冷水管,不知什么原因,隔壁老王“旁”過去 一根。你正洗得舒 ...

7 U, u' @; t9 N/ n) A  @7 J大俠寫的很形象,這個洗澡水其實算是指令跟蹤。超前補償就是要對還沒發生到輸出量上的結果進行補償的。( L! A0 _: _  K+ V/ J
14#
發表于 2016-5-11 10:34:15 | 只看該作者
人大太犬 發表于 2016-5-11 10:06/ N1 Y+ c* W* z: G
大俠寫的很形象,這個洗澡水其實算是指令跟蹤。超前補償就是要對還沒發生到輸出量上的結果進行補償的。
/ k9 a! ?- G  M6 d0 Z3 T
洗澡其實是個滯后很大的系統,一直覺得傳統的冷熱水調溫很不好
5 n0 T. G6 d/ H3 c0 _

點評

那是因為唯一的傳感器在最末端。滯后很大。如果在前面加環節就會好很多  發表于 2016-5-11 10:50
15#
發表于 2016-5-11 10:41:04 | 只看該作者
universal 發表于 2016-5-11 10:341 |  W# s+ q3 H& D
洗澡其實是個滯后很大的系統,一直覺得傳統的冷熱水調溫很不好
' Q1 b  L: F$ S6 h& i1 C0 D
檢測點不合理,也沒法合理
6 s# a. a8 B. c4 \- g2 ], r
16#
發表于 2016-5-11 11:18:49 | 只看該作者
兩位大俠都說是檢測點的問題,其實不然,控制上有多種解決辦法,增加溫度傳感器是一個辦法,內置伺服裝置也可以,還可以固定參數控制。就說最后一種,如果設定一個流量范圍,在范圍內自動調整火力,使得熱水溫度為一定值,那么終端只需混水就可以了,不改變傳統花灑結構,只需熱水器升級成恒溫的即可。控制,不要總想大閉環,不是都必需的。

點評

你說的很對,無論什么辦法核心就一個反饋控制  發表于 2016-5-17 09:39
17#
發表于 2016-5-11 15:36:51 | 只看該作者
m_e 發表于 2016-4-28 16:521 r8 N) v) L( ^
上學期剛學的控制工程,我打聽一下第一種:因為微分可以求出變化趨勢,超前多用在檢測點離加工點遠的工業環 ...
6 @8 B& [2 |2 C* j) I8 D" C
請教樓主:微分求得的趨勢用于補償,超前補償的用什么,是對趨勢再微分嗎?
+ i5 ?" w; v0 q, B
5 k. T# v+ ^9 e9 D" B

點評

m_e
可能我理解岔了,樓主幫我糾正一下  發表于 2016-5-11 15:39
18#
發表于 2016-5-17 00:23:32 | 只看該作者
人大太犬 發表于 2016-5-11 10:02
4 x" Q! `! I" _9 P, A! F8 U% R關于傳感器噪聲是這樣的。相對于輸入來說。傳感器的位置在系統的位置是不一樣的。對于同樣的系統。產生的 ...

2 {0 O2 @6 l0 O4 e+ V2 b關于帖子中說的超前,我之前沒有認識到是變化產生之前就著手進行調節這個意思:)
' c. a% P% g  i7 T! F
# M7 M3 N7 V, C# _; p, W微分是否放大高頻部分還是只衰減低頻部分、微分和微分放大的頻響曲線怎樣,具體設計不同也會不同。- s! K% L. y7 n6 d3 _3 x1 ~
可能您理解的是越高頻的放大倍數越大?
# g* |6 V! {8 G: P最大的噪聲源可能是50Hz工頻吧,您說的噪聲是什么噪聲?% S# p4 Z4 `! E4 d" H4 P' X5 l

. k% n: B  s1 O  w8 u5 u2 }增益裕度我個人覺得不存在問題。& V7 J& _0 D% N+ N/ O3 G
相位余度的考慮,首先要穩定,再考慮速度,您那個是什么系統,電機控制嗎?* r! O# U, S0 c
這類東西軟件實現和硬件實現都差不多,軟件的更靈活一些、速度稍微慢點。3 K/ l8 W# |4 ^% A: q9 f
19#
 樓主| 發表于 2016-5-17 09:31:49 | 只看該作者
本帖最后由 人大太犬 于 2016-5-17 09:37 編輯 0 ~& N- U3 v* Z1 P! \2 \
04102 發表于 2016-5-17 00:23
5 B, P8 h5 K& Q2 _# g關于帖子中說的超前,我之前沒有認識到是變化產生之前就著手進行調節這個意思:)7 \! D$ s0 o% J3 G" ?: G4 w
1 P2 Z/ f+ O$ G1 o) ~  g
微分是否放大高頻部 ...

9 e  l7 x, T" h' J- K4 A/ [' \. _我說的超前和滯后是時域的問題,微分相當于求導,就是說求預判未來的變化,做補償,積分其實就是過去變化的累積求和,就是已經發生了偏離,讓這個系統輸出會位。微分放大高頻說的是伯德圖上面的東西,在拉氏變化后,微分近乎于加個零點,而積分相當于加了個極點。我的說法是在新加零點位置開始幅頻特性上翹 ,這是必然的,因為畫畫圖就明白了。噪聲是說擾動和傳感器測量誤差,對于控制來說影響精度的外加擾動都是噪聲。對于通過開關電源來供電的電機,開關管導通和截至的狀態變化是必然產生電路里面的高頻諧波,一般在供電電源輸出都要加濾波的,否則就可能反應到電機上,比如電流斷續體現為機械特性很軟等等。對于通過頻率響應法而不是針對某個系統來說,相位裕度和增益裕度都要考慮的,比如畫了一個系統的伯德圖,發現增益裕度是負的,那就是必須要針對這個特點進行調整了,否則系統是不可能穩定的。
20#
發表于 2016-5-17 23:16:41 | 只看該作者
人大太犬 發表于 2016-5-17 09:319 Q2 ?2 Q' I: S& Y" o
我說的超前和滯后是時域的問題,微分相當于求導,就是說求預判未來的變化,做補償,積分其實就是過去變化 ...

# u+ D  b+ ^& S! Z. i1 |, Z“我的說法是在新加零點位置開始幅頻特性上翹 ,這是必然的,因為畫畫圖就明白了。”3 O, c+ R" u. h9 w" e4 W$ q
在這句話之前你說的都沒錯,關于這句,我說的意思是,微分(高通)和微分放大(倍數大于1的高通)電路或軟件處理的高通,有不同的構建,階數不同,有可能處于你稱之為“上翹”的頻率范圍很窄。微分是否放大高頻部分還是只衰減低頻部分,看你具體怎么構建了。
/ i/ `2 w6 i2 `, A+ l6 O) w  t; H: T
* x3 |$ |& i) S! N. i關于噪聲,您說的是電源受電機這類強干擾負載影響導致的電源噪聲嗎?
" Z  c9 a. d1 b2 r6 t這類噪聲對測量電路確實是有一定噪聲,處理手段各種各樣。4 c* T  p3 D) N3 v% z. \
關于測量電路的噪聲抑制,地電流回流路徑和地噪聲分析、抑制;很多ADC的原理上就很抗干擾比如多斜積分;現在開關電源的開關頻率越來越高,對于測量相對低速信號的測量電路的影也就響越來越小。這些內容很龐雜,足能講一本書。9 X8 `7 ~0 a. k: x: M  i2 s7 K
4 U- N6 x' o5 J# O, b' U
感覺您說著說著好像有點說混了,是在說直流電機調速嗎?
6 @" u- y5 I! n( Z/ W* J關于環路穩定性分析,直白些說,無非是相移的累積,權衡“執行和測量反饋環節”與“伺服調節環節”的速度。- _+ [/ q- k7 C
# v' _2 W2 n! G9 G( F
% d( x' ^5 M/ w' F7 U
聊的稍有點深入了,請繼續交流,謝謝。
5 y" @, i4 c: `* ]& P" i6 J