久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
樓主: loplop

“該說的我都說了,不聽就等死吧!”

[復制鏈接]
21#
發表于 2014-10-25 19:27:49 | 只看該作者
雖然我不懂,998說你了,你應該考慮他的建議,把計算發上來,論壇有狠人,讓他們幫你在次確定一下!能學到東西就是好的,其他不重要
22#
發表于 2014-10-25 20:27:43 | 只看該作者
另謀出路吧,沒必要在這浪費時間
23#
發表于 2014-10-25 20:39:37 | 只看該作者
我搞水泵系統設計的。以前的公司和你這情況差不多。總工連泵選型都不懂,還在裝懂。做了很多失敗的產品。后來實在干不下去就辭職了。
24#
發表于 2014-10-25 20:40:47 來自手機 | 只看該作者
我覺得21樓說的有道理。
25#
發表于 2014-10-25 20:50:35 | 只看該作者
我們這遇到比較新或者大的項目都會開評審會,設計者把一些有疑問或者難確定的地方提出來,自己做會議記錄,尤其要記下領導拍板的東西,以免日后背鍋。其實評審會就是扯蛋
26#
發表于 2014-10-25 21:03:04 | 只看該作者
要尊重總工,善意提醒,若諫言不納,就做好和總工一起承受失敗的準備。不要強求,說話、心理上也不要越出自己的角色位置。這對你自己也是個保護,免得你直接面對巨大的責任。7 d: A( U5 T; A$ h4 H! g

  [; Q  e) p1 Q0 q  I5 r現代社會利益爭奪激烈,君臣之道已失,總工若不能維護自己的權威,今后將無法發號施令,這點樓主可曾理解?你盡到了自己的職責,同時也無過分行為,領導不會對你怎么樣的。如果行爭斗之事,不管誰對誰錯,真要開除人,恐怕也會是樓主,而不會是總工,因為老板要從大局考慮。
% B% {( Z$ e( t' k* `
0 b: T8 g: T2 V( n1 a! E諸葛亮勸劉備取荊州,劉備不取,諸葛亮也無可奈何。劉禪無能,諸葛亮也只能盡忠而已,若取而代之,千古之下,恐成罵名。
; t, z8 M* P3 [: ^; Y  u8 G7 c6 E* q% C8 r4 s
況且,凡事無絕對。失敗,反而更能讓人學到東西。世事紛紛,莫論對錯,只看善惡。樓主不是喜歡研究流體力學嗎?不妨把它當作一次流體力學試驗吧,看看到時候各處壓力,是否和計算的一樣。甚者,若能預先備好解救方案,到時以解總工之圍,必會令人刮目相看,又何愁出頭無日耶?

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
小馬過河 + 1

查看全部評分

27#
發表于 2014-10-25 21:28:17 | 只看該作者
本帖最后由 泯然眾人 于 2014-10-25 21:44 編輯 * K5 H, s# b( r

5 w# l9 j# c$ Y) |7 R現在很多都是憑經驗憑感覺做設計,很少真正拿數據說話的。
0 P( b$ D, k7 H% B明年才開始工作,希望以后不要成為這種人,努力成為“大牛”。嘿嘿嘿……一片光明!
28#
發表于 2014-10-25 22:29:42 | 只看該作者
loplop 發表于 2014-10-25 15:53 ' e0 m7 C% \) B) r$ l9 v0 T  X7 D
風量9000,管內徑190,相當于出風5m后分成兩條管路并行30m,末端兩個出風口,有四個彎頭,兩個三通,可以 ...
/ T- S5 d' x8 H5 |& V7 u9 t  Y
流速88米了,不用細算,肯定不行。按“害怕伏櫪”前輩給的建議做吧 。
2 o% E3 N; g: }9 Z: l' z  _+ S
29#
發表于 2014-10-26 16:22:27 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
30#
 樓主| 發表于 2014-10-27 10:13:44 | 只看該作者
逍遙處士 發表于 2014-10-25 21:03
" G% A4 i9 `5 Y$ v3 `7 b' A要尊重總工,善意提醒,若諫言不納,就做好和總工一起承受失敗的準備。不要強求,說話、心理上也不要越出自 ...

6 l( H0 A/ w0 m說的很對,老總不會因小失大,最多兩不怪罪到頭了。1 o. I& \" A1 f9 H) B
上周把管路圖給空調廠家確認壓力,今天回復說沒問題,我無語了,難道我算錯了?再次算了算,還是不可能,只能呵呵,給他們確認的目的也是為自己再加把鎖。5 F: c5 A4 V( K! N7 J0 ^
假如現場試驗不成功,根據我對他們的了解,情形可以想象得到,首先會讓現場人員檢查管路是否有堵塞,然后會找空調廠家,懷疑他們的空調壓力不夠,之后會說改用更大功率風機,“聰明”點的話會改用離心風機。
2 R" G3 P% u! Y  Y# J8 y- C這么搞,我也沒什么預案,只能把管路廢掉重做,或者把空調移到近處直接向里面送風。
% o' z* Y  n* H$ }  z到了那個程度,他們也不太可能會來征求我的意見,就算讓我把上面的話說了,也不可能采納,因為那完全等于設計報廢,最終把責任推給空調廠家。
% F) ?1 p; |# b! t5 V, p0 _
- @/ [7 d" S& D/ u+ a

點評

查了下,好像當時的會議沒有寫記錄,但也不要緊,上面還有個組長頂著,他也是個人證,而且后期把方案圖給他看了,這點也說明了,還不至于到不認賬的地步。  發表于 2014-10-27 11:12
圖該畫畫,咱服從領導安排;另外按17樓“害怕伏櫪”說的做,寫個書面的東西,留作憑證。你的計算應該問題不大,190的管子,估算最多能通過2000的風量,肯定達不到效果,很可能把小軸流也燒了  發表于 2014-10-27 10:58
我還真沒多說,怕說多了他聽不懂而煩躁,基本就是這兩句,可人家只是認為你多心了,以他的“經驗”這不是問題。  發表于 2014-10-27 10:53
簡單明了的向領導匯報,190的管子太細了,通不過9000立方米/小時的風量,這樣說估計總工就能明白。最好不要等既成事實,畢竟要造成損失。  發表于 2014-10-27 10:36