久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3187|回復: 7

這個流量怎么計算?求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2014-9-26 16:42:03 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人才疏學淺,請大俠們指導下,上圖
2 |/ t5 q5 `# M; f! z7 D& t5 @4 p

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2014-9-26 16:42:52 | 只看該作者
還請大俠們指導啊
3#
發表于 2014-9-26 17:09:43 | 只看該作者
1小時6.7立方水還好,你覺得小了還是大了。

點評

我覺得大了  發表于 2014-9-26 19:59
4#
發表于 2014-9-26 17:39:22 | 只看該作者
我覺得零參考面應該從500的中心算
5#
發表于 2014-9-26 18:44:00 | 只看該作者
應該從水面頂端開始算,還要考慮進口損失和沿程損失,

點評

這些損失就不考慮了,到時候選泵的時候流量直接放大幾個也可以了  發表于 2014-9-26 20:01
6#
發表于 2014-9-26 20:15:56 | 只看該作者
大俠此問題是出獄實際應用還是理論計算呢
) ^. S" z- w* `4 Y
3 m# B4 z0 S+ o0 O$ e$ a* J0 }% F9 s  }  ]/ ?

點評

實際設計中的問題,我要準備知道泵的參數,但是計算出來總感覺太大了。不能說服自己,還請知道的大俠指路。  發表于 2014-9-26 21:41
7#
發表于 2014-9-26 21:47:33 | 只看該作者
如果是實際應用,俺有一個疑問。為什么非要設計成一邊上水一邊流水的形式呢?可否考慮加繼電器及水漂,水位下降到一定位置后自動補水。% L' \" H/ I) a% [! T0 O+ b

點評

大俠說有理,我這個主要是這個液體要重復利用,這個液體比較貴,所以才會種結構  發表于 2014-9-26 21:49
8#
發表于 2014-9-26 21:57:54 | 只看該作者
俺覺得很難匹配到輸入流量和輸出流量一直。而且理論計算也會有一定誤差。樓主可以先做個實驗,測試一下水槽放滿水時出水管的流量,這樣可以大概確定泵的流量。另外,俺覺得出水口應該加一個閥門,可以調節出水量,實現出入平衡。

點評

我總要先選擇開度最大時候的出水流量下,計算進水流量。最大出水流量乘以個1.5,去選最接近的流量泵的型號,這就是我的思路。  發表于 2014-9-26 22:07
大俠說的對,實驗做起來老板會有點意見。 也不是要出水等于進水, 我只要確定我的泵的進水流量大于出水流量就可以了,但是不太大,太大就浪費能源和資金了。如果我上面的計算是正確的話那就流量有點大了。  發表于 2014-9-26 22:06