這里氛圍真好,我做大型交流電機10年,愿意回答問題 |
| ||
| ||
| ||
| ||
點評
自己申請個賬號吧 原版自己也沒有了。
| ||
| ||
點評
恩,評論的非常專業
濾波模塊和逆變模塊 還有輔助冷卻系統 中 逆變發熱最嚴重 高壓變頻器中器件對過壓非常敏感 給軋機配的變頻器 很多3-5年都沒有問題 由于核心器件國內差得比較多 某北方上市公司變頻器 夏天無法全負載啟動。。。
一般 MW基本電機可以使用低壓系列變頻器 高于2MW最好使用高壓系列變頻器 對于超過5MW電機 往往采用兩個低功率變頻器共同驅動 只不過電機繞組需要特殊設計為雙繞組 很多軋機機組都應用良好 壽命和器件品質維護有關
大型變頻器兩條主要路線 一個西門子高壓2500至3300v 一個是低壓ABB 690v 前者器件對電壓限值敏感 后者器件對電流敏感 前者配套電機絕緣系統對匝間沖擊電壓有很高要求 后者對絕緣系統要求則低很多
| ||
| ||