久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3042|回復: 7

復位無法回到起點,程序出問題了

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-11-27 19:19:37 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
近來做的一臺設備,松下PLC 松下伺服 加威綸通顯示屏,調試的時候發現,只要按了急停,然后松開急停,復位無法回到起點位置,總是在±0.2徘徊,所有每次按了急停都要調機。  P+ X$ y* y1 o) c1 X7 O
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-11-27 20:37:57 | 只看該作者
這個多半是線路信號干擾,在回路中串電阻和并電容
3#
發表于 2013-11-27 20:40:14 | 只看該作者
我只知道按了急停就得重新對刀,是廣數的
4#
發表于 2013-11-27 20:58:40 | 只看該作者
+ — 0.2 電機有多少轉角
5#
 樓主| 發表于 2013-11-27 21:55:45 | 只看該作者
但是,調試好位置后可以走的很準確,4個絲內,機臺連開幾天都沒問題,只要不按急停。
6#
發表于 2013-11-30 10:54:55 | 只看該作者
YYchenyong9fu07 發表于 2013-11-27 21:55 8 @0 }  h, g. {
但是,調試好位置后可以走的很準確,4個絲內,機臺連開幾天都沒問題,只要不按急停。
- o! b) H1 C+ @( J7 O! x
急停開關按下設備很多部分會切斷供電,在起動和關閉的時候線路會有電涌沖擊,你需要抑制這種沖擊( ]6 R& T5 B* U$ x

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
YYchenyong9fu07 + 1 xiexie

查看全部評分

7#
 樓主| 發表于 2013-11-30 22:21:47 | 只看該作者
常用的辦法有哪些啊
8#
發表于 2013-12-10 16:39:00 | 只看該作者
可以嘗試將電機恢復出廠設置
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員