久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3502|回復: 2

[adams] 套膠過程仿真計算

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-8-15 15:26:59 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.         仿真模型分析
從套膠過程看,膠體和外殼發生相互作用,該仿真過程是流體和固體耦合計算的過程。耦合計算前,根據流體及固體的力學行為確定計算模型。下面對模型中各部分進行分析。
1)膠體:按照流體力學的觀點,流體可分為理想流體和實際流體兩大類,理想流體在流動時無阻力,故稱為非粘性流體。實際流體流動時有阻力即內摩擦力(或稱剪切力),故又稱為粘性流體。根據作用于流體上的剪切應力與產生的剪切速率之間的關系,粘性流體又可分為牛頓流體和非牛頓流體(如下圖所示)。 牛頓流體的粘性只和溫度有關,非牛頓流體的粘性除與溫度有關外,還與剪切速率和時間有關,由所給出的膠體參數,將膠體定性為不可壓縮非牛頓流體。

8 v2 o; L: h- L/ j7 N1 流體的分類
計算初始狀態,假定內外殼間膠體為充滿狀態,空氣泡已排空,不需要考慮膠體自身的接觸計算,同時簡化了計算工況,膠體初始厚度即為內外殼初始間距。膠體擠出后暴露于空氣,外界環境室溫常壓。
2)內殼:內殼材質為鋁合金,套膠過程中其變形可忽略不計,因此視為剛性體,也可認為是流體計算的固壁邊界。
3)外殼:外殼材質為短纖維模壓高硅氧復合材料,易開裂,容許應變較小,可采用線彈性模型計算。
由以上分析,本次仿真過程可做以下描述:固定內殼,視為流體計算固壁邊界條件;外殼以某軸向速度擠壓殼間膠體,并將膠體擠出,直至達到給定內外殼間距指標要求。在該過程中,需保證外殼不開裂,并給出外殼的應力及應變,檢驗應力或應變是否在容許范圍內。
2.         仿真模型與參數
考慮膠水的速度和應力,以及防熱套的位移和應力,對膠水和防熱套進行耦合計算,計算采用的參數如下:
膠水:動力粘度:由實驗數據給定,隨時間和剪切速率的變化而變化。
熱套:彈性模量:1.0*1010pa
泊松比 0.34
密度:1.62*103kg/m3
阻尼系數:0.6
仿真模型(單位:m):
: s4 t: K; g5 m" f+ {/ e/ f* `
2 計算模型圖
. }6 |6 f% m$ B2 `/ d) k# n; u
3 模型網格圖
計算分為初始速度為0.5mm/min 5mm/min兩種工況。 模擬膠體在軸向相對運動50mm,并設定膠體最終厚度為0.1mm,根據模型尺寸,假設膠體的初始厚度為3.03mm
3.         計算結果
1)         工況一(速度為0.5mm/min
i.              首先根據非牛頓流體模型計算流體的壓力,然后在固體模型中耦合流體計算得到的壓強數據,從而得到防熱套上應力應變。
計算結果諸如以下圖:
& T2 [/ t9 K; O6 A  u4為最終平衡位置時膠體上壓力云圖。

+ R' V  K  T6 x# ^4 最終位置壓強云圖
9 i2 m, r6 L  ]# W
5 最終位置壓強p隨軸向變化曲線
    膠體上壓強對稱分布,圖5為最終平衡位置時壓強沿軸向變化規律。
- ~. l& J$ \! }6 @2 y
6 壓強最大值隨離平衡位置距離的變化曲線
壓強最大值位置是隨著膠體的流動而變化的,為提取壓強的演變過程,圖6提取最終平衡位置時壓強最大值點,追蹤其從離平衡位置50mm位置時壓強到平衡位置時壓強的變化過程。
應力表示單位面積上所承受的附加內力,與面積一樣都屬于矢量,如果受力面積與力的方向垂直稱為正應力,以下圖7至圖9分別為在直角坐標系下沿各個方向的應力云圖,圖10為防熱套上合應力云圖。

9 a( [6 S& L: @: v4 {: T7 最終位置防熱套x方向應力云圖
! d3 _" }0 ^" l; f; Y
8 最終位置防熱套y方向應力云圖

  b+ S" q0 w- `, e9 最終位置防熱套z方向應力云圖
; N" ^. I, r* X; `8 b
10 最終位置防熱套上應力云圖
在直角坐標中所取單元體為正六面體時,三條相互垂直的棱邊的長度在變形前后的改變量與原長之比,定義為線應變,以下圖11至圖13分別為沿xyz方向的線應變云圖,圖14為防熱套上線性合應變云圖。
" ], o: g. g  D# k$ O: c) ?2 t4 f
11  最終位置防熱套上x方向應變
# h, Z# N! S6 ~4 D  L, f6 M
12 最終位置防熱套上y方向應變

9 k( `( i" P4 q2 O( F9 R" ^13 最終位置防熱套上z方向應變
7 B5 K$ o" W  t0 C" d
14 最終位置防熱套上應變
以下圖15和圖16分別為在擴大十倍和四十倍時防熱套的變形圖。
. k6 [! |+ A9 \
15 擴大十倍時變形圖

9 ?7 D7 C! r3 v  Y$ `# e$ R16 擴大四十倍時變形圖
防熱套上在不同放大倍數的變形及應變云圖如圖17和圖18
: _5 P& Z$ ^. A
17 最終位置時防熱套上應變及擴大十倍時變形圖
' {# N# _6 E9 u% R- I5 H
18 最終位置時防熱套上應變及擴大四十倍時變形圖
實驗所測應變為周向應變，與所計算得到的xy方向應變吻合,提取出xy向應變云圖及數據,以便于與實驗數據進行對比。

4 I/ L; I3 {0 I( y0 n6 y19 最終位置防熱套上沿周向應變及提取點位置
1 提取點應變數據
point1
0.011%
Point2
0.052%
Point3
0.0077%
; p! ^1 P- A* [. \. N! b
20 最終位置防熱套上周向應變沿軸線point1-point3的變化曲線
ii.              膠體速度為0.5mm/min,改變膠體涂抹均勻度
膠體的涂抹厚度與均勻度會影響到計算的結果,更改膠體上下的均勻度,設定初始時底部膠體厚度為3.03mm,頂部膠體厚度為1mm,得到以下結果。

) F. }1 ~  R. c1 e  c! t5 j8 o21 最終位置壓強云圖
由于頂部出口小,膠體來不及流出,因此壓強在出口位置變大。
以下圖22-24分別為沿直角坐標系xyz方向應力云圖,圖25為直角坐標系下合應力云圖,圖26-28為沿直角坐標系xyz方向應變云圖,圖29為直角坐標系下合應變云圖。
% ?" \$ q2 w! y
22 最終位置防熱套x方向應力云圖

4 ?' @# h" A8 P. W/ _$ Y; ?23 最終位置防熱套y方向應力云圖

1 t0 K  v& `8 X5 [% k24 最終位置防熱套z方向應力云圖
, B. k; I# Z# l4 O# H- M" ~, Y/ W
25 最終位置防熱套合應力云圖

; t; G! a0 R9 `* s. r' \! a26 最終位置防熱套x方向應變云圖

" G; F8 B, K0 k- i27 最終位置防熱套y方向應變云圖
% Q* t1 |4 g* I8 y9 m7 S7 [
28 最終位置防熱套z方向應變云圖

& K! U1 i' _4 k2 ?' a; P29 最終位置防熱套應變云圖
$ _4 q- Y9 S- ?! U! i
30 最終位置防熱套沿周向應變云圖

* A# Z! ~( E- H* }! R6 G1 N  \31 最終位置防熱套上周向應變沿某條軸變化曲線

3 @7 t* _# w1 V' |  i32 提取點位置示意圖
2提取點周向應變數據
point1
0.021%
Point2
0.15%
Point3
0.0014%
2)         工況二(速度為5mm/min
在其他條件一致的條件下僅改變膠體的流動速度,計算結果如下:
33為最終平衡位置時壓強云圖,圖34為最終平衡位置時壓強沿軸向變化曲線,圖35為最終平衡位置時壓強最大點隨著離平衡位置的距離的變化過程,圖36-38為沿直角坐標系xyz方向應力云圖,圖39為防熱套上合應力云圖,圖40-42為沿直角坐標系xyz方向應變云圖,圖43為防熱套上合應變云圖。
6 L) C$ ^" n, ]. {8 K# k( R8 A
33 最終位置壓力云圖
4 g" B3 _) S- o2 X2 h9 @9 x1 p5 O
34 最終位置p隨軸向變化曲線

- h7 D/ w) X$ t6 Q7 E' u# k& y7 D# B/ z35 壓強最大值隨離平衡位置的距離的變化曲線
) Z9 l) d3 [/ E5 k# M
36 最終位置防熱套x方向應力云圖
+ D$ x( r3 |/ w* N' z: J
37 最終位置防熱套y方向應力云圖

; g- Z/ y! ^- r7 J+ J% Q7 Z& R" V38 最終位置防熱套z方向應力云圖

+ O' T8 ?) @& w; ?' K39 最終位置防熱套應力云圖
9 E. w- G( B3 s* T
40 最終位置防熱套x方向應變圖

& a2 e( }7 J2 x0 J5 a# @4 e. [' f41 最終位置防熱套y方向應變圖
4 J& }0 m8 j% O6 c! u# `8 c
42 最終位置防熱套z方向應變圖

3 b" D/ s- _: \4 r( i7 Q43 最終位置防熱套應變圖
* ~9 x$ M7 M! K& {
44 最終位置防熱套沿周向應變圖
1 L# O/ V( ^! C; l# _1 ?, K
45 最終位置防熱套周向應變沿軸線變化曲線
以下圖46和圖47分別為在擴大十倍和四十倍時防熱套的變形圖。
3 ]( g+ H' u) j+ Y
46 擴大十倍變形圖

5 t. K: f2 ?7 e( _( r* b! R& X4 G47 擴大四十倍變形圖
防熱套上在不同放大倍數的變形及應變云圖如圖48和圖49

0 ]7 f' E1 W  [5 G6 u48 沿周向應變云圖及擴大十倍變形圖
  A, f4 A4 P/ p& F! [0 y
49 防熱套上應變云圖及擴大四十倍變形圖
4.         仿真分析結論
本次模擬套膠過程采用流固耦合,將流體計算得到的壓強數據作為防熱套變形的邊界條件,計算分別以膠體流動速度為0.5mm/min5mm/min兩種工況進行,通過第一種工況速度為0.5mm/min與實驗進行對比,提取實驗點上數據,應變值如表1所示,與實驗數據相比在同一數量級上。且給定的防熱套上斷裂伸長率為1.05%,從計算數據上可以看出,在此兩種工況下防熱套上所受到的力都還不能致使防熱套開裂。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-8-15 15:48:11 | 只看該作者
不得不佩服樓主的耐心,分析很詳細
3#
發表于 2014-8-14 08:53:55 | 只看該作者
樓主很有心!
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-14 19:33 , Processed in 0.075685 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表