久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 6841|回復: 18

尋求解決環氧樹脂擊穿的辦法

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-3-5 14:11:27 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近一直在忙一個項目,里面用到環氧樹脂灌封料,將使用TPU做高壓絕緣的電纜隔離開來,。( b. Y0 h3 b5 q. _
3 j" r( Y) _) ~* x1 u% u
如圖中所示,外殼材料使用PBT,灌封料使用環氧樹脂,高壓電纜的絕緣是彈性體TPU;
: r7 N7 L( }# G3 t0 L' b
$ `! ^, L5 ?  g3 B) m現在問題是做電極與銅件間的耐壓試驗時,問題沿著高壓電纜絕緣的外表面擊穿。
( @7 h! m2 Z6 q( p
& k$ W& n2 w9 J( [& X大家有沒有對此有沒有解決辦法。
+ f1 k8 u2 e* E; H$ @

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2013-3-5 14:36:52 | 只看該作者
有高手幫忙分析一下嗎??
3#
發表于 2013-3-5 14:59:35 | 只看該作者
幾個辦法,$ q# ^. P8 i1 s
4 }2 j/ x6 s" r4 l. L
一個是改用交聯材料,有高等級的交聯,) d7 O# ]2 G9 }5 o3 W* \' w; K

  v; t1 w* y: x. Y8 t- q再一個是加云母層,后者工藝不好控制,不太穩定,

點評

高柔性的電纜,你就別費勁了,直接用德國電纜,可以定做,壽命好,普通的就改交聯,  發表于 2013-3-5 15:36
您是意思是說:1、電纜絕緣使用交聯材料;二、增加云母層,也是在電纜絕緣中增加嗎? 由于電纜線是運動電纜所以必須柔軟,交聯材料的絕緣,比如XLPVC或者XLPE都的相對較硬,無法使用。 我覺得工藝方面有點問題....  發表于 2013-3-5 15:29
4#
 樓主| 發表于 2013-3-5 15:38:13 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-3-5 14:59
7 d0 }3 f" A2 X3 ?幾個辦法,
7 D) a  m  w1 z6 U. a- v
  Q* I7 \) p" ^$ V' U一個是改用交聯材料,有高等級的交聯,

2 Z' R( Z1 g3 ]' E& h7 k( `$ V* j但無法抓住重點,以前灌后存在氣泡,現在的產品已經沒有氣泡了,但照樣擊穿不誤。. R* x/ ]9 u% {" J; R& [4 i

" p; |% V8 H7 K& G8 v$ X. v4 x% Q7 ]6 \6 w
% d+ ?( w( S& ?7 I5 F' n

點評

您有理想的環氧樹脂 廠家嗎?可否推薦一下,呵呵!!  發表于 2013-3-5 15:57
你材料自身耐壓等級不行,這個不是工藝可以解決的,一個是提高抗擊穿,再一個是解決工藝問題,要兩個都解決,  發表于 2013-3-5 15:41
5#
 樓主| 發表于 2013-3-5 15:54:44 | 只看該作者
2266998 發表于 2013-3-5 14:59 $ M9 q7 x5 C. t  A( o7 @  _6 X
幾個辦法,1 y3 j# l; g0 O; n! k

( q" M" a+ c, L. Y& Q3 l( a一個是改用交聯材料,有高等級的交聯,
( u4 F3 g0 z# J! X
您剛才提到了絕緣等級可能不夠,向您匯報下:
! o. r- y7 m) L2 Q
! F2 e: j# v, t' k7 H1 s. p: h7 O1、電纜出廠時通過了同等級的耐壓測試;
# q3 y' `' v; N" \: y# M- |2、從廠商提供的規格書來看,15KV/MM,擊穿的最短路徑也至少60MM,理論值遠大于耐壓值;5 y- k5 c8 J- p# o  k
. ~  u0 p! I" w: l1 x0 G

+ n( L, V7 t  h& M$ s
, t$ {7 q' _& E- ^! O5 B. G4 a+ ]/ U# S

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
6#
發表于 2013-10-25 10:55:30 | 只看該作者
怎么覺得從你的描述上看不是被擊穿,而是爬電距離不夠呢?樓主可有被擊穿的照片?
7#
 樓主| 發表于 2013-10-25 11:14:42 | 只看該作者
本帖最后由 kerrwang 于 2013-10-25 11:16 編輯
7 {' f% Y' K  ]/ V# w# n: F" Y# q
songfq 發表于 2013-10-25 10:55 2 C+ A( ]( @6 W5 F
怎么覺得從你的描述上看不是被擊穿,而是爬電距離不夠呢?樓主可有被擊穿的照片?
* w+ X& f9 _+ @( R( W5 M; s
附張照片,麻煩看看有沒有思路,呵呵!; |: I: m7 r7 A1 l; t

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
8#
發表于 2013-10-25 13:28:29 | 只看該作者
從第二、四張圖片上看,電流是從表面爬過去的。耐壓實驗的電流很小啊,怎么把表面燒成那個樣子?還有,外部包的四片怎么在圖紙上沒有,是什么東東?3 K% y# \1 W/ s8 Y) R1 v

7 {3 D4 S3 i' k我的疑問是,為什么不做一些傘裙來增加絕緣距離呢?為什么不采用冷收縮式直通接頭?

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
fmdd + 1 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

9#
 樓主| 發表于 2013-10-28 14:29:13 | 只看該作者
songfq 發表于 2013-10-25 13:28 : V- C4 [( l% z/ O" B
從第二、四張圖片上看,電流是從表面爬過去的。耐壓實驗的電流很小啊,怎么把表面燒成那個樣子?還有,外部 ...
6 X5 U+ S; j) m& T
1、耐壓試驗在上纜所做的。
/ t7 i5 n1 P! c; W7 L2 n6 D2、這個結構設計已經在XR標準中做出要求,無法使用柵類來增加爬電距離。
2 g- g4 c* V' ~8 U* K! \& ?) `, r' j# c  @, D' H, ?
現在是沿著電纜絕緣皮與灌封樹脂間的間隙打穿的,有沒有在這上面想想辦法,比如加工工藝類的解決辦法。呵呵!!
. v) L9 c: y# ]# h  q
, j+ h: n& C+ ?, x6 q6 {這些可能比較偏了,不知道大俠了解否??& s# b' A  {3 D- t

點評

謝謝了。。  發表于 2013-10-30 10:03
加工工藝不太懂。對不起。  發表于 2013-10-29 19:44
10#
發表于 2013-10-30 13:06:32 | 只看該作者
好象是電纜附件中的  中間接頭?

點評

是的,這是給X光機球管供電的接頭。  發表于 2013-10-30 14:01
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員