機加工廠,變壓器問題求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2012-10-7 17:38:42 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
6臺850立加,牌子上注是50A,還有兩臺小型數控車。兩臺空壓機。% v) G# C% I! K2 l
' u: x& A( d; C: \9 g+ ]0 l
有朋友說只有200KVA的變壓器才夠用,但200的價格比100的貴一倍多,差不多要20來W。
5 K9 M1 |& z" P% N) I+ G/ Y% q( ^- k& a5 @5 R1 X$ R. ?8 X
機器平時一般不是滿負荷運作,不知道200Kva的變壓器 還有幾個選擇,問了一個電工,說125kva有的。
6 E4 j) |  a- t& d
3 G  P/ z7 q& l/ O8 ?6 k$ V: T不知道150 180 大家有沒有見過。! }, D( _5 X; H0 u8 _
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-10-7 20:21:57 | 只看該作者
你那個設備也不是一 起啟動。50AX6也才300A。100KVA變壓器完全可以用了。
3#
發表于 2012-10-7 20:41:18 | 只看該作者
單相用電設備的功率:P=I*U*cos-p*n7 C; y' T) M$ F6 S
三相用電設備的功率:P=1.732*I*U*cos-p*n: g6 R  ]0 N* q( C1 G' L
(說明:P是功率,I是電流,U是電壓,cos-p是功率因素(取值在0.8~0.95),n是工作效率(取值在0.85~0.95)  )。1 w" ]5 ^5 g2 i% M! I
把各負載的功率相加算出總功率P總(KW),那么在選擇變壓器時其容量(功率)應大于用電設備的總功率,最好是2倍P總,這樣留有一定的緩沖空間,當負載突然加大時,才不會使變壓器因超載而燒毀(變壓器的損壞多是二次線圈燒毀,其原因就是負載電流太大了)
4#
發表于 2012-10-7 21:32:13 | 只看該作者
變壓器的規格型號是有規定的(單位是KVA):10、15、20、30、50、63、80、100、125、160、200、315、400、500、630、800、1000、1250等等。往上就不說了,選型要參照上面的規格去選,以上是標準型號。你也可以選非標型號,但單獨設計會很貴的。也沒有必要。
5#
 樓主| 發表于 2012-10-7 22:51:54 | 只看該作者
英雄愛美女 發表于 2012-10-7 20:21 2 w; k0 @' D1 u) S2 y; _! E3 V
你那個設備也不是一 起啟動。50AX6也才300A。100KVA變壓器完全可以用了。

( p" W; }7 E" u1 N經常一起動的9 s  X( e+ a1 P6 D+ k  Z! |9 U
6#
發表于 2012-10-7 23:21:29 | 只看該作者
看來你實在不懂電。請個專業電工給你輔導一 下吧。
7#
 樓主| 發表于 2012-10-7 23:38:06 | 只看該作者
英雄愛美女 發表于 2012-10-7 23:21
% n/ }3 A" t' J3 \看來你實在不懂電。請個專業電工給你輔導一 下吧。
+ _- R+ M  M$ r) _+ N! @
呵呵,是不太懂的。麻煩說一下各% s; `; c) Y( v* ~; q1 O; T