6臺850立加,牌子上注是50A,還有兩臺小型數控車。兩臺空壓機。5 q# c+ J1 j' R( }. e- T& [- J

( d: H5 k% M( ]5 t" O, k3 ]; J$ ~有朋友說只有200KVA的變壓器才夠用,但200的價格比100的貴一倍多,差不多要20來W。
7 B; C& a4 B" P( e0 c
7 L$ C# s* l* p5 D4 j- O機器平時一般不是滿負荷運作,不知道200Kva的變壓器 還有幾個選擇,問了一個電工,說125kva有的。
2 k+ G2 T0 L3 ^
* ~: x; s0 o" }9 D不知道150 180 大家有沒有見過。
$ X6 j( }% p% b
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-10-7 20:21:57 | 只看該作者
你那個設備也不是一 起啟動。50AX6也才300A。100KVA變壓器完全可以用了。
3#
發表于 2012-10-7 20:41:18 | 只看該作者
單相用電設備的功率:P=I*U*cos-p*n: Q. M+ ], h* }0 I
三相用電設備的功率:P=1.732*I*U*cos-p*n
+ ]2 F1 f: \. O" G4 d(說明:P是功率,I是電流,U是電壓,cos-p是功率因素(取值在0.8~0.95),n是工作效率(取值在0.85~0.95)  )。9 w. \; `& @9 G1 O' p5 E5 D7 F$ |# b
把各負載的功率相加算出總功率P總(KW),那么在選擇變壓器時其容量(功率)應大于用電設備的總功率,最好是2倍P總,這樣留有一定的緩沖空間,當負載突然加大時,才不會使變壓器因超載而燒毀(變壓器的損壞多是二次線圈燒毀,其原因就是負載電流太大了)
4#
發表于 2012-10-7 21:32:13 | 只看該作者
變壓器的規格型號是有規定的(單位是KVA):10、15、20、30、50、63、80、100、125、160、200、315、400、500、630、800、1000、1250等等。往上就不說了,選型要參照上面的規格去選,以上是標準型號。你也可以選非標型號,但單獨設計會很貴的。也沒有必要。
5#
 樓主| 發表于 2012-10-7 22:51:54 | 只看該作者
英雄愛美女 發表于 2012-10-7 20:21 0 @: z' F0 Y& E- @. y/ I: |6 }
你那個設備也不是一 起啟動。50AX6也才300A。100KVA變壓器完全可以用了。
8 v3 E& _; H$ V# [3 Y: s
經常一起動的1 I7 U3 `' m) H* a- d: M
6#
發表于 2012-10-7 23:21:29 | 只看該作者
看來你實在不懂電。請個專業電工給你輔導一 下吧。
7#
 樓主| 發表于 2012-10-7 23:38:06 | 只看該作者
英雄愛美女 發表于 2012-10-7 23:21
$ J3 t$ ?" E8 `& w看來你實在不懂電。請個專業電工給你輔導一 下吧。

" O5 ^1 v; s  s! w: X呵呵,是不太懂的。麻煩說一下各  k; t( U- ^  {( V