久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
樓主: lss338

接觸器故障,求助

[復制鏈接]
21#
發表于 2014-5-12 17:28:16 | 只看該作者
有點想不明白,腳踏應該是控制接觸器線圈的吧,接觸器斷開的時候,變頻器輸出構成回路嗎?沒回路不報警?
$ g0 b: u8 t7 H$ N* G" t# }
22#
發表于 2014-5-18 11:38:59 | 只看該作者
換個60大于你現用的三倍接觸器嘛,啟動電流比用時大嘛,
23#
發表于 2014-5-22 16:41:27 | 只看該作者
沒有你這么用的 變頻器不宜頻繁啟動 你可以用變頻運行命令來控制,電機的運轉
24#
發表于 2014-5-31 23:20:33 | 只看該作者
一般變頻器后側不允許加開關或接觸器,找一個懂行的電工去掉接觸器,腳踏開關直接控制變頻器,就OK樂
25#
發表于 2014-6-1 12:48:50 | 只看該作者
一般來講這種用法是不允許的,變頻器上有外接控制端口的,只需一個腳踏開關就能搞定,條件是你要熟悉變頻器。
26#
發表于 2014-6-2 20:38:01 | 只看該作者
對于樓主的膽識,我表示深深敬佩,樓上各位已經解決問題了。
27#
發表于 2014-6-13 17:44:16 | 只看該作者
變頻器后端一般不允許加接觸器的,你可以看一下變頻器的說明書,變頻器本身就有啟動、停止等各種控制端子的,對照著說明書的接線圖可以接的。9 o# D" a7 Q) w( |% F0 J0 q, ^
28#
發表于 2014-6-25 11:28:03 | 只看該作者
還是把變頻拆了,再用吧,
29#
發表于 2022-9-22 12:04:29 | 只看該作者
感謝各位的分享!
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-28 12:52 , Processed in 0.085383 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表