 樓主| 發表于 2012-5-23 17:57:06 | 只看該作者
剛剛看了一下,是不是吧FWD和COM端短路就可以啟動?。啃〉軐ψ冾l器不是太懂

點評

游客
  發表于 2012-5-23 20:37
臺達的???將變頻器參數:第一運轉指令來源設定設為01,短接FWD和COM啟動電機,斷開停止電機。  發表于 2012-5-23 20:37
12#
發表于 2012-5-23 21:28:55 | 只看該作者
1 把控制方式改了 一般接觸器不能接在變頻器和電機之間 容易使變頻器故障 4 ~+ E; K6 v$ {. A
2 換固態繼電器
' m. M; C8 ?, u3 你要是不會 留個郵箱
13#
發表于 2012-5-23 21:55:14 | 只看該作者
首先可以肯定控制方法不到!腳踏開關應該控制變頻器。(首先設定變頻器為端子控制01,再設定運轉方向,  運行方式。腳踏開關接端子COM  X1)9 A- l5 H3 g$ t2 E6 J. ]" O% @
分析接觸器燒蝕原因?!佑|器 腳踏開關接在變頻器下面,頻率是經過變頻器整定過的!肯定不是50HZ了(可能更小)使接觸器線圈產生不了足夠的電磁了作用在觸電上。造成虛接,燒蝕觸點!!根據經驗分析LZ設定頻率應該35HZ上下。所以說換接觸器是無用的??!
14#
發表于 2012-5-23 21:56:24 | 只看該作者
很多人都分析了原因,但大多沒說到點子上。的確樓主對變頻器的使用很陌生:》,控制電機啟動只需用腳踏控制啟動信號,如樓主說的COM與FWD是一對啟動觸點,然后接觸器可以省略,接觸器通常接到變頻器一次側,主要作用:斷開主電源;防止停電后來電復位帶來異常;變頻器很少接到變頻器二次側與電機之間,有的話也是為了切換為工頻,接在變頻器二次側:變頻器運行時接通的話,會產生很大的沖擊電流,有可能因過電流切斷而使變頻器停止
15#
發表于 2012-5-23 22:05:00 | 只看該作者
哥你那么接 ,壞接觸器事小。很容易壞變頻器啊。用的誰家的變頻器。把說明書找出來讀一讀吧。* w$ e7 Z$ l2 l+ Q( i8 ?0 v
上面寫的不全是廢話。
& C8 N  X) k! s
16#
 樓主| 發表于 2012-5-24 08:03:39 | 只看該作者
感謝大家,問題已解決。設定運行方式后可用腳踏控制變頻器,學習了!
17#
發表于 2012-5-24 16:55:31 | 只看該作者
變頻器和電機之間不要用接觸器。應當用開關直接控制變頻器啟停,
18#
發表于 2012-5-24 22:22:20 | 只看該作者
{:soso_e100:}{:soso_e101:}
19#
發表于 2012-5-26 17:50:19 | 只看該作者
拜托樓主你敢不敢把接觸器放在變頻器上邊或者是直接撤掉不要啊
20#
發表于 2014-5-12 14:43:38 | 只看該作者
越大越燒?這是什么邏輯?