久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 10758|回復: 28

接觸器故障,求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2012-5-23 11:34:34 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖,腳踏開關控制接觸器帶動電機,由于制成需要腳踏開關啟停比較頻繁,現在問題是新買的接觸器用了2,3天就壞了,已經換了3個接觸器了。請問大俠問題出在哪里?  \% U* t9 k3 J( }$ t5 c" Y5 z

Drawing2-Model.jpg (56.8 KB, 下載次數: 89)

Drawing2-Model.jpg
回復

使用道具 舉報

來自 2#
 樓主| 發表于 2012-5-23 11:41:36 | 只看該作者
補充一下,電機為0.75KW4及電機,接觸器為1210.接觸器故障為線圈閉合時上下接觸不良

點評

看了之后我也樂了,第一次見人這么用  發表于 2014-6-3 08:09
游客
  發表于 2012-5-23 15:03
第一次見這樣使用電機,拜托樓主仔細看看變頻器說明書,接觸器撤掉不要了,變頻器直連電機,腳踏開關連接到變頻器,找個像樣的電工幫你接線吧,或找變頻器商家指導也行。  發表于 2012-5-23 15:03
額定電流為12A,電機額定在2.3A左右,啟動電流按6倍算都超了,再加上啟動頻率高,沒滅弧,又是什么國產貨,必燒觸點。  發表于 2012-5-23 11:57
3#
發表于 2012-5-23 11:43:13 | 只看該作者
如果是主觸點老燒,那可以加滅弧器,當有改善。0 r9 b: ?8 {! U
其實,這個控制方式不妥當。
% R' i* M4 y9 w, q. B難道腳踏控制變頻器啟動回路不能滿足工況?
4#
發表于 2012-5-23 12:26:30 | 只看該作者
用固態繼電器吧!!
5#
發表于 2012-5-23 12:58:46 | 只看該作者
變頻器不是連電機的么?變頻器可以控制電機的。
$ C4 Q& ^* X& B* i& a- D2 W1 H要不換個大點的接觸器。
6#
發表于 2012-5-23 13:10:53 | 只看該作者
班門弄斧一下。這種情況基本是接觸器觸點粘連。既跟工作制有關,頻繁啟動,也和接觸器觸點質量有關,小廠貨假貨不說,大廠的小接觸器觸點用料也選便宜貨了。基本就兩個方法:換大型號或換更好的廠家

點評

慚愧慚愧,我之前沒見到1樓的圖片,原來是在電機和變頻器之間加接觸器啊,這個我沒用過,我以為只是平常的點動電路呢  發表于 2012-5-23 22:53
7#
發表于 2012-5-23 15:28:40 | 只看該作者
這個用法有點不妥,應當是 腳踏開關控制變頻器。 非要這樣用的話,可加阻容吸收。
8#
 樓主| 發表于 2012-5-23 16:04:54 | 只看該作者
弱弱的問個問題,腳踏怎么控制變頻器呢?直接在三廂線中引一條接腳踏?

點評

接啟動、停止端子啊  發表于 2014-6-3 08:10
游客
  發表于 2012-5-24 03:16
腳踏接變頻器的控制點啊.從三相電中接一根,這只有你想得出來.  發表于 2012-5-24 03:16
先弄清楚變頻器怎么樣使用吧?  發表于 2012-5-23 17:22
現在都怎么了?變頻器上面有控制接口啊,至少有,正轉,反轉,點動,速度1,2,3。  發表于 2012-5-23 16:47
9#
發表于 2012-5-23 16:09:38 | 只看該作者
可以控制制變頻器。。我用過
10#
發表于 2012-5-23 16:40:39 | 只看該作者
     是不是燒壞了啊,如果是燒換的,換個大點的。

點評

游客
  發表于 2012-5-23 21:57
再大也無用! 越大越燒。  發表于 2012-5-23 21:56