發表于 2012-4-23 22:03:56 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 來者452 于 2012-4-23 22:08 編輯 ! }5 {# U, F. l: l% T( X
8 X! f9 Y: t! H( K( C- K0 v2 E
用50*50*2.5方管,跨度3m,承重4T,寬2m,高0.4m,上個草圖吧,架子不用移動,跨度中間要放東西,所以不能加支撐柱,請問能否承受得了這個重量?謝謝3 ~0 s6 i% p5 t8 l$ ]

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-4-23 22:33:42 | 只看該作者
管壁薄點,焊接得有要求了,不出現特別的集中載荷,4T可以。
3#
發表于 2012-4-23 22:43:14 | 只看該作者
兩邊的斜撐有點奇怪,應該做成桁架那樣,可以在中間加個豎直的柱,再分別設兩根斜撐  [" A- ^, p/ a( x7 Y0 T: i, t
另外兩邊的中間不加支撐感覺有些吃不消,實在不行應該加大型鋼規格,另外可以在角處再加斜撐
$ H* g- r. K5 O7 A$ M一點淺見...
4#
發表于 2012-4-24 00:07:26 | 只看該作者

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
5#
發表于 2012-6-13 16:23:28 | 只看該作者
有高手給點分析
6#
發表于 2012-6-13 16:47:40 | 只看該作者
在軟件里面分析一下,很簡單吶!
* _: @4 i6 F6 [不過看起來應該是不行的!也和著力點、載荷分布、運動情況有關。
7#
發表于 2012-8-30 17:19:05 | 只看該作者
這樣的話肯定是不行的,這個框架主要承重點在四個立柱和3米的橫管,有兩個地方需要改進。1.可以把下邊3米的橫管延長然后跟上邊3米的橫管焊一個斜柱成直角三角形可以起到立柱穩定的效果。2.把上邊3米的橫管換成圓管會比較好一些,因為最主要的還是這幾根管,如果彎了的話下邊再結實也是沒用的
0 B1 |7 P" s3 y% p$ V% Z/ j) b
8#
發表于 2015-9-1 13:55:37 | 只看該作者
上樓有一位大師分析了!
9#
發表于 2015-11-26 11:22:35 | 只看該作者
那得看怎么受力了,全面受力沒事中間受力肯定不行