電機頻繁的正反轉問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2012-4-8 16:11:08 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 lee0808 于 2012-4-8 16:22 編輯

伺服電機進行頻繁的正反轉,頻率>30HZ,對電機損害大么。
伺服電機的機械時間常數和電氣時間常數指的什么?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-4-8 18:35:46 | 只看該作者
伺服電機反應快,正反轉是強項呀,有機會去看看電機定子的繞線機,正反轉不要太快哦!
3#
發表于 2012-4-8 19:31:48 | 只看該作者
但它這個頻率太快了點,夠快!!
4#
發表于 2012-7-16 09:49:49 | 只看該作者
覺得太快就改成凸輪機構來實現換向
5#
發表于 2012-7-16 10:04:52 | 只看該作者
機械時間常數是電機從調節開始到實現所需速度的調節時間,一般是從啟動到速度達到額定轉速的63%左右的時間;電氣時間常數是指電機從調節開始到實現所需電流的調節時間,一般是從啟動到達到電流的63%左右的時間。伺服電機正反轉頻率30HZ比較高,如果連接剛度不夠可能會發生顫振,建議用四桿機構或凸輪等機構實現
6#
發表于 2012-7-16 10:57:42 | 只看該作者
30HZ太高了