久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 9771|回復: 17

伺服馬達低速發抖

[復制鏈接]
1#
發表于 2011-7-18 17:05:32 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
位置型交流伺服在驅動器內沒有設置軟加速、減速時間的參數。過通過上位機程序來實現。
7 o: L/ }4 `" N0 O9 o4 p* y
; z) [7 j, J5 a5 K1 J一臺是西門子 一臺 三菱  
  k( o! A; T3 c  B3 |/ ?" ]; s+ @/ ~7 g/ h2 }
都出現低速時候帶著工作臺在爬行 走下停下的。
, p6 ?8 \, n% z) V8 K' q
' _+ D+ r! `4 X& O3 p完全排除載荷過大,安裝精度,安裝剛性等原因。
; f# e' U1 o( h+ I4 F2 b, Q) ?
( Z. g8 v2 ^, P/ ?* i- U* ~0 I現在我懷疑是增益設置的問題
' A3 @$ l. H- Q  S' W7 n* F7 {/ f/ o$ Z
在下是搞機械的 不怎么懂伺服控制 可有社友遇到過這種情況  5 |( J' {: b/ }! j& l0 U" j* z( z
) z! X$ l4 K8 C8 V! E
若有 請指點一二,不勝感激/ H) `  u/ ~$ A
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-7-18 18:12:00 | 只看該作者
是你前饋增益  小了。
3#
發表于 2011-7-18 22:35:01 | 只看該作者
龍久,上次提的問題怎么樣了,沒有下文了,解決了不要保密憋著,不好,憋壞了腦子。哈哈
) t$ |; Z: |$ C- g' w2 j還有,安裝剛性是什么意思?不太明白。
- ^1 ~% ]& j3 j5 Z$ W% \% V這種情況一般就是增益大了,你調小點就好了,根據機械結構試湊。
4#
發表于 2011-7-19 09:39:16 | 只看該作者
嗯哪,別憋壞腦袋了,弄出來不啊
5#
發表于 2011-7-19 10:34:06 | 只看該作者
機械連接剛性沒問題的話,低速時走下停下?這貌似就不是抖動哦,是不是電機扭矩不夠?
6#
發表于 2011-7-19 13:03:43 | 只看該作者
圍觀學習中
7#
發表于 2011-7-19 23:03:51 | 只看該作者
說明書上寫的明明白白的,要避開低速共振區!和變頻器差不多!變頻器在帶動帶減速機的電機時會出現低速共振。
8 P7 J+ H; H- @你可以將加速時間減小   減少低速時間
8#
發表于 2011-7-21 16:00:30 | 只看該作者
可以查看一下編碼器的反饋分辨率,如果線數太低了,在低速時,有可能發抖
9#
發表于 2011-7-21 18:30:01 | 只看該作者
不記得看的是什么伺服里面有提到,低速時運轉時間不能過長,要不會出來抖動。有時直接就不動,一直抖。& N; C( m- a3 i4 R9 R! K
解決方法是,可多次激活動,或做微小的變頻(如原來5KHz,可改為5.1K,動行一下又改回去。)

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

10#
發表于 2011-7-21 22:02:19 | 只看該作者
回復 zhouyang 的帖子
3 a; g( p1 M0 Z7 \  A6 {$ T
( Z  J3 }7 H. s) V$ w, L( ]: u步進電機有低速共振的現象,難道伺服也有嗎?