    我認為當初的設計就有點不太合理, {+ W, O( n; _  S) L' C3 @: k
  6-10MPa的壓力用柱塞泵還是選用6級電機來驅動,這樣的選型首先在經濟的角度來講就不合理。再說了百分之四十的時候要通過溢流閥來卸荷,也很不合理,這就是發熱的主要原因,按經驗來講你的油箱應該夠 3立方米吧。我覺得還是應該優化一下設計,不知道你現在的系統是有多少液壓執行件,如果你是老板的話建議你重設計一下。至于你說的散熱問題,前面的朋友都說的很全面了。你現在這個設計會浪費好多電能的,按你說的最保守的計算一個小時會浪費30多度電。8 O0 q1 L5 g& T( u
    建議還是優化一下設計吧- K6 X6 R# R8 p9 q8 Q4 F7 q2 `
22#
發表于 2011-7-13 16:09:27 | 只看該作者
你的液壓站設計不合理呀,這是油溫升高的主要原因。
23#
發表于 2011-7-13 20:04:59 | 只看該作者
還是改成循環冷卻吧。
24#
 樓主| 發表于 2011-7-14 00:28:29 | 只看該作者
回復 baboon9105 的帖子- }0 [4 o& p. {6 |7 B' H& ^: V
$ m% }9 a2 I. K* r4 \0 c
現在就是循環冷卻啊,
25#
發表于 2011-7-15 22:42:05 | 只看該作者
回復 xintianyou1314 的帖子/ X% ~4 T! A5 p* x* K5 A$ _4 B  Z

* W; _7 ^1 v. G' L' Q7 S回油的管路一般是低壓!管路也會叫弱一些,建議使用先導溢流閥控制回油的壓力(低壓的先導溢流閥)2 d, y4 i2 C& Z
26#
發表于 2011-7-19 16:56:54 | 只看該作者
這樣的做法實際上是提高了溢流閥的背壓,會影響溢流閥的正常工作。
27#
 樓主| 發表于 2011-7-22 16:27:21 來自手機 | 只看該作者
繼續補充,最近這幾天發現過濾器壓力在0。15Mpa左右,比較高,而且過濾器有油溢出,像是滲漏,柱塞泵溫度較高,大家幫著分析一下?/td>
28#
發表于 2011-7-23 10:42:02 | 只看該作者
你多余的油通過溢流閥流走就是個很嚴重的設計問題,這個問題不解決,你其他的解決辦法都是治標不治本,需要幫助社區內聯系。
29#
發表于 2011-7-23 11:40:37 | 只看該作者
冷卻器功率大的好,回油的背壓測過嗎,最好測量一下
30#
發表于 2011-7-25 12:43:23 | 只看該作者
21樓說得很有道理!建議修改設計方案。至于冷卻問題,方法沒問題,還是流量匹配問題,你配置的冷卻器偏小。