11#
發表于 2011-7-11 06:11:46 | 只看該作者
回復 xintianyou1314 的帖子+ J9 s: i& D1 K' P: {+ o
" ]  K0 A! ?2 O5 f" U7 @' M$ X
沒有多大問題!
12#
發表于 2011-7-11 10:27:47 | 只看該作者
只要冷卻器的通流能力好是沒問題的,畢竟是在溢流閥溢流和回油路上用,盡量通流量大一點,不要造成較大的背壓就行。
13#
發表于 2011-7-11 11:20:23 | 只看該作者
個人觀點,冷卻器通流量達到要求就沒什么問題,就怕形成背壓,對液壓元件有些影響
14#
 樓主| 發表于 2011-7-11 12:20:45 | 只看該作者
12樓和13樓說的對,通流量不夠容易形成背壓,比較危險啊。
15#
發表于 2011-7-11 22:42:49 | 只看該作者
你選的5平方的列管式冷卻器額定流量應該在100/min左右吧  你的系統是300L/min的 估計你的冷卻面積應該夠了。不知道背壓能有多大?能不能接個測壓接頭測一下。% B8 E/ C9 M/ U3 C' g4 \8 s+ m4 Z
我有時候再做液壓站的時候就比較糾結這個問題,冷卻面積足夠了,但是冷卻器的允許流量不夠。所以就把冷卻器放大個型號。暫時沒有出現過熱的問題。我覺得咱倆從事行業差不多,我也是做自動生產線液壓的
16#
發表于 2011-7-11 22:44:02 | 只看該作者
只要冷卻器的通流能力好是沒問題的,畢竟是在溢流閥溢流和回油路上用,盡量通流量大一點,不要造成較大的背壓就行。
% l; C4 _; R! w% w! J& p同意樓上的說法,之前我們公司用的是風冷卻器,把它直接接到了溢流閥回油的油路上,可能風冷流量小了些造成電機振動很大,不正常工作!
17#
 樓主| 發表于 2011-7-11 22:47:57 | 只看該作者
回復 camaro2010 的帖子
2 L( i9 d& q. f  b& L3 _9 Z1 D; d6 }# C1 v4 A, N4 l3 o% u  P4 I
呵呵,同道中人,有些問題可以互相探討
18#
 樓主| 發表于 2011-7-11 22:48:45 | 只看該作者

回復

回復 camaro2010 的帖子
$ e/ n' L7 `( v# \) @4 l% R) p, L. H1 y1 j) v( `
呵呵,同道中人,有些問題可以互相探討
19#
 樓主| 發表于 2011-7-11 22:56:46 | 只看該作者
中國就是這樣,如果這條生產線做成局部液壓站,系統會非常合理,可是甲方報價少的可憐,做成集中液壓站能省點成本,以至于做的很不合理,蓄能器對遠處工位的液壓缸也是不起多大作用,不知道這樣做設備是節約了還是浪費了,哎,
20#
發表于 2011-7-12 10:14:48 | 只看該作者
同意樓上的,可以加循環冷卻系統。