分析計算前明確幾個單位的含義:W是功率單位(1J/s),J是熱量單位6 y/ y- c9 B: X5 q7 t' i
# A7 @$ X; n+ M& L& z, {2 I; h
換熱過程主要是,蒸汽冷凝,水升溫。: D1 {9 o8 ]$ P* D
% ?! @! F4 P# I5 w: m2 Q+ Q即,蒸汽溫度下降釋放熱量,水升溫吸收熱量。
9 P) c# F) j& g6 b% ^
9 G! N- c+ R" [按照,給定的傳熱系數1100W/m2.℃,計算實際傳熱功率=1100*7*溫度差
, w9 Z. A) s0 ]
3 I/ H8 K9 j6 g1 H5 x9 ^溫度差=熱源定性溫度-冷源定性溫度,(定性溫度有多種計算方法,概算可直接取其進出溫度的平均值)
0 ^1 V3 {) h" D那么:溫度差=(蒸汽初始溫度+蒸汽出口溫度)/2 - (水初始溫度+水終止溫度)/2: k* ~) H$ g! n
' X0 R, K& f' z: N' n% [( ?: Z
但是,已知中沒有蒸汽出口溫度,假定蒸汽僅僅是潛熱釋放供熱,那么其出口溫度還是165℃+ h, Z K& t$ u8 C6 I
9 [+ Q. A" y; D0 [2 \( H
那么,溫度差=165 -(50+100)/2=90℃
9 }3 W' Y! N$ n) q) a# e9 O! \$ U5 x0 s8 a) P0 N
則,加熱功率=1100*7*90=693kW2 t) Y& f: F) |
& F; D7 \( D) \3 x$ S
加熱時間(s)= 總需熱 / 加熱功率 = 4.18 kJ/kg.℃ * 2000 kg * (100 -50) / 693 kW = 603.17...(S) = 10.05 分鐘