08-12-3 22:36
) f( l8 f7 h! y, g- T' j8 m& @7 _ | 我在飛版主,你好,今天下面的技術員問到我一個問題,就是關于隔離變壓器的事情,0 R: B8 N1 ]+ c0 D- M8 d* L
原則上來說,隔離變壓器的二次側是沒有對地電壓的,即使有人觸摸到了二次側的電源線,也不會有觸電的危險。
& c6 R3 s5 j" N$ J2 q但是,如果設備的外殼接有接地線,和變壓器一次側的地線相連接,當設備漏電時,怎么分析這個問題呢?
9 P, p0 s6 b" N! O$ r; P7 q, t9 r: o我想了很久,不敢肯定答案,所以請前輩幫忙指導,謝謝! | 今天打開電腦看到一位社友的短消息,下面簡單介紹一下隔離變壓器的工作原理和作用./ Q1 ?* s/ e& Q
隔離變壓器是變壓器的一種,其的工作原理(見下圖):當一次側繞組上加上電壓Ú1時,流過電流Í1,在鐵芯中就產生交變磁通Ø1,這些磁通稱為主磁通,在它作用下,兩側繞組分別感應電勢É1,É2,感應電勢公式為:E=4.44fNØm
" B% X7 m% L2 x式中:E--感應電勢有效值 f--頻率 N--匝數 Øm--主磁通最大值
9 j, l3 T) I/ X+ c# b! N隔離變壓器一般是指1:1的變壓器。由于次級不和地相連。次級任一根線與地之間沒有電位差。. ^5 o. c9 f" R4 w' x
對于上面社友的問題,如果你的設備漏電,需看哪一側漏電,如是二次側因其任意一根電源線與地不能產生電流回路,即不形成電勢,是沒有危險的.但一次側漏電時是有危險的.
# V& e( h' X/ _7 I& M& ^4 a( L |隔離變壓器還有其他作用.如其能有效的抑制從電網引入的諧波和雷擊電脈沖等對系統的干擾,也能有效抑制本系統產生的諧波進入電網網絡.起到凈化電網的作用.還可以防止地電位擾動對數字電路產生工作失常,數據丟失等問題.采用隔離變壓器可以產生新的中性線,避免電網中性線不良對設備的影響.三相隔離變壓器均采用三相雙繞組結構,不但具有前面介紹的優點,還因其繞組間產生的電容使其具有很大的并聯電容容量,能夠補償電網無工功率.
1 h8 w/ L& }9 _: w9 U1 a$ D4 \' H' p! }" D+ S1 ^
[ 本帖最后由 我在飛 于 2008-12-5 22:24 編輯 ] |
-
1.jpg
(13.82 KB, 下載次數: 52)
|