[復制鏈接]
1#
發表于 2019-8-20 09:36:05 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬:+ }& u2 o) D" `6 }; ^
小弟初涉電氣知識,希望大家給予解惑。" M( L  j( P3 \7 l
三相電機的三角形連接比星型來接功率更大這是眾所周知的,但是針對這個問題,我有一點小小的疑惑。7 d' ]6 h/ \9 _3 f. [/ f% ?; F
疑惑1:當負載一定時,一個三角形電機,一個星型電機,他們是功率一樣還是相電流一樣?- F0 Q( k( |6 N$ s) O
疑惑2:根據中學的電磁感應知識,決定力的是電流,那決定力矩的也是電流,電機能提供多少力矩應該就是相電流決定的,對嗎?
6 Z1 z. G; \9 k0 c疑惑3:如果力矩是由相電流決定的那負載就決定的相電流,就是說同樣的負載下,三角形連接的耗功更大,就更耗電,反而不節能是嗎?
+ R& d) P5 H; d1 u2 a' s所以,負載一定,是否兩種接法的功率一樣呢?* @7 x9 o0 D! {7 u2 K8 G
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2019-8-20 10:16:29 | 只看該作者
本帖最后由 DianGongN 于 2019-8-20 10:18 編輯
: k$ V2 ]1 }+ T" v; j, O+ d
/ I) {' D# e5 a6 i& h負載一定時,輸入有功功率*效率=輸出功率。同一個電動機相同工況下,負載一定時,消耗的有功功率一定。相電流則不一定嚴格的對應負載。
  ]( D  r  Z3 m6 ~) P  V3 g5 |
! _: a* B( w8 i1 @9 ~  j三角接法電機的輸出功率大,空載損耗也大。1 _. b5 M; B  ^: H) K; I1 x
星型接法電機的輸出功率小,空載損耗也小。& n! d4 {$ r7 O1 k' @/ e

2 n  _7 `6 z8 _; Y" v一般電機可以在端子盒內調整接線方式,選擇星型/三角接法。正常運行時一般星型接法。啟動時可以三角接法提高輸出功率,普通電動機三角接法不能長期運行。
3#
發表于 2019-8-20 10:56:53 | 只看該作者
這個問題有點意思,負載一定時,三角形連接的電機加在負載兩端的是380V電壓,加在星型連接的電機兩端的是220V電壓,所以負載一定三角形更耗電,功率更大。# \2 G' R) n9 z( a
這個你要好好研究下三相380V電,這點有點難理解。三相380V,任意兩相之間電壓差為380V,但是任意一相對地,或者說零線,都是220V電壓差。+ I5 @+ R/ s8 ]% y& q/ F
我也不是很理解,記住就行了
4#
 樓主| 發表于 2019-8-20 11:00:59 | 只看該作者
wanghai210 發表于 2019-8-20 10:56
! u/ E4 V/ w4 W6 C這個問題有點意思,負載一定時,三角形連接的電機加在負載兩端的是380V電壓,加在星型連接的電機兩端的是22 ...

" `2 {. R3 H% n& O/ P相電壓和線電壓的關系這個不難理解,380和220的關系也不難理解,我的問題是,實際的使用和我理解的電磁感應知識有點沖突。因為我幾乎確定不管是那種連接,負載一定功率相等,但是功率相等的話三角形連接的相電流肯定比星型的相電流小,這樣的話三角形的電磁力矩就小,那怎么撐起這部分負載呢?. i1 q+ J2 {4 ?8 ?  a" a
5#
發表于 2019-8-20 11:05:51 | 只看該作者
三角形接法時,負載兩端380V電壓,功率應該大于星型,你說負載功率相等,是什么確定的?
6#
 樓主| 發表于 2019-8-20 11:18:19 | 只看該作者
wanghai210 發表于 2019-8-20 11:05, t" [+ C& Y" v2 p
三角形接法時,負載兩端380V電壓,功率應該大于星型,你說負載功率相等,是什么確定的?

% N' t3 V; z9 D& j( L) {% U如果同樣的負載,三角形功率大于星型功率,為什么要用三角形連接?
7#
發表于 2019-8-20 11:26:41 | 只看該作者
絕對01度 發表于 2019-8-20 11:18: h0 ?4 r& h( |0 V: [$ j
如果同樣的負載,三角形功率大于星型功率,為什么要用三角形連接?

' y! }( S- V3 f; O0 J  e主要看電機功率,電機功率小于4KW,用星型連接,這樣啟動電流小,功耗也小。如果電機功率大于4KW,一般出廠就是三角形連接。保證提供足夠的動力。為避免三角連接啟動時電流過大,經常是星型連接啟動,三角形連接工作。: _; }  ]" n* x  o
8#
 樓主| 發表于 2019-8-20 11:36:15 | 只看該作者
wanghai210 發表于 2019-8-20 11:26
; U) N" l1 B; ?+ V- r1 o主要看電機功率,電機功率小于4KW,用星型連接,這樣啟動電流小,功耗也小。如果電機功率大于4KW,一般出 ...

. x1 R$ e( k# T5 H0 f, G3 h9 t大俠謝謝你的解答,不過其實您并沒有理解我的問題。其實星三角我們用的很多,這個基本我都了解一點。主要是,一般負載要多少功,我就給他多少功,三相有功功率P=3Up*Ip*cosψ=√3UL*IL*cosψ,對于星還是三角都一樣,兩種連接UL=380V,但是三角形連接的IL=√3Ip,所以等功率情況下三角形的Ip會只有星型的Ip的1/√3,那么相電流小了,為啥能提供同等的扭矩?這個是我疑惑的地方。2 N* N6 v4 G! [- N; I1 c8 z' Z9 r% k

點評

還是很感謝您,因為我不是搞電的,所以有可能我的問題本身很幼稚,不過還是感謝你耐心的解答。  發表于 2019-8-20 11:56
你這已經超出我初級電工的知識范疇了,抱歉。告辭  發表于 2019-8-20 11:41
9#
發表于 2019-8-20 11:55:23 | 只看該作者
磁場強度是一樣的嗎?
10#
 樓主| 發表于 2019-8-20 11:57:13 | 只看該作者
順子93 發表于 2019-8-20 11:559 m; e4 n6 N1 }& E( g0 q) W
磁場強度是一樣的嗎?

/ T  d4 t$ x7 a這位大俠的解答倒是讓我豁然開朗啊。+ I, L8 g" J  f  `  i% a