設計一個工作站,經常會遇到電氣人員來問纜線長度是多少,這樣的問題不能小覷,報長了浪費成本,報短了二次采購,都會被電氣打小報告是我們機械設計的問題,某某傻X,線纜長度都報不準,難免被領導一頓叼!
+ I, n+ S, m* b
9 R( E9 X2 ?1 u$ s% Y6 r9 E, T其實電線估算也是有技巧的,這里我們來學習討論一下。+ ]/ ]# o& [8 v$ Z* {1 D
& X. q, _6 B, k8 H. ^/ [# M; X% R
以1平方毫米銅線為例:3 r# R3 v+ _0 L8 p8 b; y6 R
架空線15A,敷在墻上11-12A,在護套線9A左右,穿管5-7A。! v! Z2 y) ~ r- x9 Q" L* J0 @
這里面也就是說,一平方銅線,穩定載流量6A是沒有問題。* ?2 j" r8 T1 ?* ~- z. p
所以在電線的載流量這方面,比較容易產生爭議,很難計算出一個非常具體的載流量,因為環境不同,所以我們一般是估算值,供參考,讓我們在實際項目應用中心中有底。
) c. c/ h, l6 B3 q
0 G9 _- ]3 d: y+ X6 `$ V1 Q8 q7 Y估算口決
+ n, w2 ^ W2 P' N( ^) x電纜載流量口決,估算口訣:: p) g/ P. Q4 u; Q% o! m
二點五下乘以九," N0 Z7 w1 _* h
往上減一順號走。6 x; L( ^' t T- V9 z3 n7 D
三十五乘三點五,
% p5 x. i0 Q" s' ^; r* x$ o, L雙雙成組減點五。
) C/ p! L2 `% R) ^" L7 x條件有變加折算,
8 U* f j& ^; l7 {高溫九折銅升級。
% z5 X, p3 h& `. C$ G0 F穿管根數二三四,
) t. w, @7 h' l: B! Y2 f八七六折滿載流。
, H2 V# s \$ _) R$ j A1 k' B8 T" c: S
說明:2 a( _1 o9 I5 {0 o3 X) P
倍數隨截面的增大而減小。6 _4 p$ L, L, t( I x+ L/ U
4 x$ t$ \+ x0 p. p1 v2 M9 {“二點五下乘以九,往上減一順號走”說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為 2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
: U) Q& q: k$ B& }' b% r! X7 i& @
7 e D3 t9 V' |$ n“三十五乘三點五,雙雙成組減點五”,說的是35mm”的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。) V6 Q& V) _1 g, ^6 w. X; K" g
6 u7 {; F; v* ?# @8 P3 S
從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變為兩個兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50mm導線的載流量為截面數的3倍,即50×3=150A;70,95、 120mm”導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推。
; V; K0 y/ L( b# g5 c1 X
7 Q7 a6 w: J1 _5 u; I* _- \4 C) Z6 U" ^6 l# p“條件有變加折算,高溫九折銅升級”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高于 25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然后再打九折即可;
" `5 \( e" v7 S* f& ~
) A% R: Q. v; i4 L3 r當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計算。
Y, u) ] t* t! r* D( g
4 Z1 J& Q1 c b) w; ^, U0 L( Z$ I“穿管根數二三四,八七六折滿載流”,就是穿2根時,要按8折計算載流量,3根7折,4根6折。# x% t+ [2 u1 S# g$ m" @4 `0 |% s
; c' i$ g3 W/ }4 ?一般銅線安全電流估算是:: m9 ~! Z" H, M. G& Y: o
2.5平方毫米銅電源線的安全載流量--28A左右。, P1 K8 s9 B6 U9 n/ o5 }5 i
4平方毫米銅電源線的安全載流量--35A左右 。: |- J/ u3 s2 K2 y A
6平方毫米銅電源線的安全載流量--48A左右 。$ H: }# J# `% v( p5 J' y
10平方毫米銅電源線的安全載流量--65A左右。
, U. o0 R# e/ b! B' A& U* c16平方毫米銅電源線的安全載流量--91A 左右。0 | M N& J* D' K# v/ I- Z8 \
25平方毫米銅電源線的安全載流量--120A左右。3 ]+ E" d( K( | v
- `9 M+ Z# a# m1 a
鋁線,相同載流量,線徑要取銅線的1.5倍。( X% s9 n1 Q' A) S! A4 u+ w
1 g; S4 P9 k3 I0 ^' m8 H舉個栗子, 常規應用場合如下:
5 X& I' U, c" i: k9 y1、1.5mm2---射燈;
* j4 C. ^' c8 c7 z2 y& K2、2.5mm2---插座,如空調(1.0p或1.5P空調)、主照明燈具,電熱水器等;6 t! h" o; Z! d1 Z2 ]' V
5 A, @7 C% j: o$ ?! p4 _' o* h. E3、4.0mm2---特別大的電器、入戶線、或者特別的場合,如機柜空調。空調。2.5mm2的電線安全功率至少為3.2KW。9 {+ j5 }" M' L; W
如果掛機空調為1.5p,匹數指的是電器消耗功率,1匹=1馬力=735W,合計功率=1.5*735=1102W。有的朋友提到使用2.5mm2的電線也足夠,但我們還是建議使用4.0mm2的線。" R# @4 i; J5 ~3 X6 X3 f
* ^- A+ {- }- {8 a. _) @
另外一條是廚房,滿足:照明、油煙機、燃氣熱水器、消毒柜、冰箱、微波爐同時使用。
9 g: n2 ]; k$ s& y$ j如果家里衛生間采用電熱水器,也建議衛生間采用單獨4.0mm2的電路,可以滿足衛生間:電熱水器、浴霸、取暖器、照明等同時使用。 |