設計一個工作站,經常會遇到電氣人員來問纜線長度是多少,這樣的問題不能小覷,報長了浪費成本,報短了二次采購,都會被電氣打小報告是我們機械設計的問題,某某傻X,線纜長度都報不準,難免被領導一頓叼!
T" n1 h; l% ^2 M7 D( y+ N/ m5 v3 V8 q! V/ J
其實電線估算也是有技巧的,這里我們來學習討論一下。4 }+ ?$ v+ n2 D- p/ y
& X$ I# a( N2 `8 i& j2 t
以1平方毫米銅線為例:
# Z! r4 X) S. b: B& F, X架空線15A,敷在墻上11-12A,在護套線9A左右,穿管5-7A。- g" L" s+ J4 ~+ n) r- T3 v+ m6 t
這里面也就是說,一平方銅線,穩定載流量6A是沒有問題。; }- D5 n# S6 Q, J7 H; Y6 F
所以在電線的載流量這方面,比較容易產生爭議,很難計算出一個非常具體的載流量,因為環境不同,所以我們一般是估算值,供參考,讓我們在實際項目應用中心中有底。
) N8 K. z( L1 n+ }
- B( c7 u5 }8 s* {9 J" V9 F估算口決9 u1 E- d- D) v6 V# M5 _4 P
電纜載流量口決,估算口訣:1 B8 j/ \: Z4 X
二點五下乘以九,
7 l0 C7 |. Z; M4 U6 K$ D. Z往上減一順號走。7 u2 C( _3 k: ^: r9 i
三十五乘三點五,5 d/ p1 M/ H4 w: @8 f: ]1 _. t8 O
雙雙成組減點五。
9 u* N/ D, X! _條件有變加折算,' d3 D; R/ O8 i& m9 v, I
高溫九折銅升級。
0 j. @0 Z& b, p' j0 v" N5 b# D穿管根數二三四,* e' k' E8 e* L; d4 `' A c4 ~
八七六折滿載流。 1 p# i+ E2 |. m) C2 {0 s1 T! \& X
n5 L4 _% O" M7 n; N2 X( K+ y說明:
7 f' t! D$ o" M: _* u' q倍數隨截面的增大而減小。
$ a* {8 X8 p5 q4 F# I! g L0 y3 ~) s: t
“二點五下乘以九,往上減一順號走”說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為 2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。) I) g; q5 n: L8 Z2 \3 I
6 I- {# }7 m& o0 L2 _“三十五乘三點五,雙雙成組減點五”,說的是35mm”的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。
- W, K. J( ] O3 L8 K8 @1 O: q. }8 D) \, ~4 M/ `/ T7 }1 x' L
從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變?yōu)閮蓚€兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50mm導線的載流量為截面數的3倍,即50×3=150A;70,95、 120mm”導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推。; D. l9 V& y3 b
! m" _) b4 `& r* L$ O( c) L- d“條件有變加折算,高溫九折銅升級”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高于 25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然后再打九折即可;. }$ m+ ]" T8 G5 ^. d
+ @6 P3 w d# T# Y' T
當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計算。
% R3 s9 |% D$ Q6 ~; z) O9 L! \" x6 V: R& q* N- ~5 `
“穿管根數二三四,八七六折滿載流”,就是穿2根時,要按8折計算載流量,3根7折,4根6折。
: A8 h+ E% y- Y' b! R
8 h( _1 C% d( K q- `9 f& X一般銅線安全電流估算是:
/ r( G! t9 F' Z8 ?2.5平方毫米銅電源線的安全載流量--28A左右。 q' b5 W8 G6 y3 a: Z* m) [, l
4平方毫米銅電源線的安全載流量--35A左右 。; E! `8 c6 B1 l8 @. Q
6平方毫米銅電源線的安全載流量--48A左右 。
- M( C: \; m: ~% f1 g" ] j10平方毫米銅電源線的安全載流量--65A左右。( S: r- q2 b- X6 O+ P$ `+ Z
16平方毫米銅電源線的安全載流量--91A 左右。9 J0 @, a4 s$ G3 c2 N( h
25平方毫米銅電源線的安全載流量--120A左右。
3 A3 t, ^6 x) u& X8 ?( R. q. J. q# |2 I" H; t* Q+ K
鋁線,相同載流量,線徑要取銅線的1.5倍。
" t1 }: ^" x7 m" U( ?* o4 a( @1 ^ n, H% t0 U8 j
舉個栗子, 常規應用場合如下:
A2 V# \: e" [1、1.5mm2---射燈;/ f2 [; K4 L) J' C
2、2.5mm2---插座,如空調(1.0p或1.5P空調)、主照明燈具,電熱水器等;
0 m. p* V: p5 [2 I" |
$ e7 x9 |+ i& n# j# X8 v" p3、4.0mm2---特別大的電器、入戶線、或者特別的場合,如機柜空調。空調。2.5mm2的電線安全功率至少為3.2KW。5 X6 z3 I2 w, d) X" y4 m% U
如果掛機空調為1.5p,匹數指的是電器消耗功率,1匹=1馬力=735W,合計功率=1.5*735=1102W。有的朋友提到使用2.5mm2的電線也足夠,但我們還是建議使用4.0mm2的線。1 _% [* r# T$ W/ c
* F8 |1 ]* x; y' F8 |' y
另外一條是廚房,滿足:照明、油煙機、燃氣熱水器、消毒柜、冰箱、微波爐同時使用。
2 `: e' R/ f. n3 t4 Z如果家里衛生間采用電熱水器,也建議衛生間采用單獨4.0mm2的電路,可以滿足衛生間:電熱水器、浴霸、取暖器、照明等同時使用。 |