請問我們不是專業安裝工人,安裝的氣路。發現漏氣點多,主要是接頭處漏氣,比如管子不圓,管子有劃痕,管子安裝歪斜等,請問有沒有可以簡單點的彌補辦法?不想重裝啊。。。。氣壓0.8MPa
/ I# v' Q# n# V5 k) a( e
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2019-2-11 21:07:28 | 只看該作者
卡套接頭的安裝是個技術活,安裝之前應該做個培訓或者講下安裝要求。細節工作做不好,80-90%都會漏氣。管子圓度不好,表面光潔度不好,端面切的不齊等都會漏氣。
3#
發表于 2019-2-11 21:08:27 | 只看該作者
找個儀表工指導下,重做。
4#
發表于 2019-2-11 21:31:18 | 只看該作者
長遠考慮的話不想重裝幾無可能。
5#
發表于 2019-2-12 01:05:24 | 只看該作者
端面不平?刀要鋒利,有時維修工看至我路過,會特意叫我幫他們切一刀?/td>
6#
發表于 2019-2-12 10:06:10 | 只看該作者
我覺得可以這樣,在接頭處打密封膠,還有管子盡量用專業剪刀將端面剪平,這樣漏氣就會少很多!
7#
發表于 2019-2-12 15:10:01 | 只看該作者
不要偷懶,需要重新安裝
8#
發表于 2019-2-13 11:14:20 | 只看該作者
管路漏氣,我們這邊常用的辦法是在漏氣的位置涂肥皂水,哪個地方冒泡嚴重就在哪里補焊。
9#
發表于 2019-2-13 12:15:14 | 只看該作者
  0.8MPA還漏氣重新安裝來過管線歪斜不漏也難、連接管口平齊不變形、不紅火很總要
10#
發表于 2019-2-13 18:39:26 | 只看該作者
544507655 發表于 2019-2-12 10:06
1 N/ `2 ^) o& r6 ^我覺得可以這樣,在接頭處打密封膠,還有管子盡量用專業剪刀將端面剪平,這樣漏氣就會少很多!

3 v6 L' T: ^; F9 L8 j0 g7 h! ~非常反感不該用膠的時候卻用上了膠!考慮過檢修、再拆裝的感受么?