電源類故障 2 c# S" N( [8 }* D

+ v% T" Z7 Z. j" X5 D# v9 r
3 O, H4 d9 \+ `9 f5 w
電路板的工作電源,有的是由外部電源系統供給;有的由板上本身的穩壓電路產生,電源檢查包括輸出電壓穩定性檢查和輸出紋波檢查。輸出紋波過大,會引起系統不穩定,用示波器交流輸入檔可檢查紋波幅值,紋波大一般是由集成穩壓器損壞或濾波電容不良引起。運算放大器、比較器,有些用單電源供電,有些用雙電源供電,用雙電源的運放,要求正負供電對稱,其差值一般不能大于0.2V(具有調零功能的運放除外)。   z; T( _5 y9 w  N) D# R% T' K& l9 i

. M* Z$ p5 X8 q0 n  }4 b' e

( _; R! i( L$ H8 x1 g7 T事例1: 故障現象:一普通數控車床,NC啟動就斷電,且CRT無顯示 * \  \/ G! j) D) ]# c4 [7 F  a8 J
故障分析:初步分析可能是某處接地不良,經過對各個接地點的檢測處理,故障未排除。之后檢查了一下CNC各個板的電壓,用示波器測量發現數字接口板上集成電路的工作電壓有較強的紋波,經檢查電源低頻濾波電容正常。我們在電源兩端并接一小容量濾波電容,啟動機床正常,本故障屬于CNC系統電源抗干擾能力不強所致。 / U( a  G: ~! v$ H7 W5 V: ]
4 f8 i# Y# V6 C2 B

' o0 T4 K' o# u6 G& X事例2:一臺進口臥式加工中心,開機時屏幕一片黑,操作面板上的NC電源開關已按下,紅、綠燈都亮,查看電柜中開關和主要部分無異常,關機后重開,故障一樣。
4 C7 c. `/ a, @% V2 u: e故障分析:經查,確定其電源部分無故障,各處電壓都正常,仔細檢查發現數控系統有多處損壞,在更換了顯示器,顯示控制板后屏幕出現了顯示,使機床能進入其它的故障維修。
0 v5 l2 p$ s1 ?' f! e: l0 T2 ]/ P+ X3 t2 }5 I# _% i
4 G! v2 {5 |' u
事例3:一立式加工中心,開機后屏幕無顯示。 + j  I" p1 l. F2 ?
故障分析:該加工中心使用進口數控系統,造成屏幕無顯示的原因有很多,經對故障進行了檢查,后確認系統提供的外部電源是正確的,但主板上的電壓不正常,時有時無,可以確認是因主板故障造成,因此進行了更換,更換主板后系統有顯示,由于主板更換后參數需要重新設置,按系統參數設置步驟,對照機床附帶的參數表進行了設置調整后機床正常。 + W# c6 g& N8 J6 H4 O) N3 ?( `
屏幕上無顯示的故障原因很多,首先必須找出原因排除,如還有其他故障,根據機床的報警和其他故障信息作出處理 。
9 D& f; p+ V# I- a: w* I1 s7 r! A3 ]
% b9 d7 H  X1 i
系統顯示類故障 ' h: L% |  O7 P. ~/ q0 g4 {) {
1 w9 e, n: V6 W. }

( a# ?" b" S: X- n! W# r- b當系統電源、系統的其他部分工作正常時,系統無顯示的原因,在大多數的情況下是由于硬件原因引起,而顯示混亂或顯示不正常,一般來說是由于系統軟件引起的。 : X  B4 b& `5 f, @- {1 @. ]

3 b; ~% _7 E4 R! c

' c6 P; q% M8 J& R/ Q: ~% o事例1:故障現象:一數控系統,工作后系統經常死機,停電后經常丟失機床參數和程序。
3 s+ M6 B# D! a0 C故障分析:電池不良;系統存儲器出錯;軟件本身不穩定。根據如上分析,逐條進行檢查:首先用萬用表直接測量系統斷電存儲用電池,發現電池沒有問題;測量主板上的電池電壓,發現時有時午,進一步檢查發現當用手按著主板一側測量時電壓正確,松開手是電壓不正確,因此初步診斷為接觸不良所知;拆下該主板,仔細檢查發現該主板已經彎曲變形,校正后重新試驗,故障排除。
/ l0 g& V- [1 w6 ~- M& c% |* p+ @
+ P' t. ]/ E- {' a0 i

8 `2 m4 J; o0 z- Q" E! s& c! i$ m事例2:一臺數控車床配FANUC0-TD系統,在調試中時常出現CRT閃爍、發亮,沒有字符出現的現象.
6 A! K! I7 g. s: ?2 e故障分析:我們發現造成的原因主要有:①CRT亮度與灰度旋鈕在運輸過程中出現震動。②系統在出廠時沒有經過初始化調整。③系統的主板和存儲板有質量問題。
/ j( `% k, [* F7 O解決辦法可按如下步驟進行:首先,調整CRT的亮度和灰度旋鈕,如果沒有反應,請將系統進行初始化一次,同時按RST鍵和DEL鍵,進行系統啟動,如果CRT仍沒有正常顯示,則需要更換系統的主板或存儲板。
- @# o8 ^4 k( S0 x) Z0 \
0 ?3 ?/ c% Y7 a$ F% Y5 U$ \% z
0 y* @2 I6 Q/ q# U3 |& k; \
事例3:一臺日本H500/50臥式加工中心,開機時屏幕一片黑,操作面板上的NC電源開關已按下,紅、綠燈都亮,查看電柜中開關和主要部分無異常,關機后重開,故障一樣。
% H  r' ]: T: i' @& m  W故障分析:經查,故障是由多處損壞造成的,在更換了顯示器,顯示控制板后屏幕出現了顯示,使機床能進入其它的故障維修。+ d" S* p0 D, Q" p
- O) f7 }* a+ y8 h6 T
事例4:XHK716立式加工中心,在安裝調試時,CRT顯示器突然出現無顯示故障,而機床還可繼續運轉。停機后再開,又一切正常。
  H4 D( B8 c; c) O% q% U6 ]故障分析:在設備運轉過程中經常出現這種故障。采用直觀法進行檢查,發現每當車間上方的門式起重機經過時,往往就會出現優故障,由此初步判斷是元件連接不良。檢查顯示板,用手觸動板上元件,當觸動某一集成塊管腳時,CRT上顯示就會消失。經觀察發現該腳沒有完全插人插座中。另外,發現此集成塊旁邊的晶振有一個引腳沒有焊錫。將這兩種原因排除后,故障消除。
3 h2 {! ^, Y6 J6 p; k1 q% t
7 ~0 c9 _0 x' L+ Z( c" ~# W  m

7 E3 }3 j4 A  S1 c操作類故障分析與維修
3 r- B# x8 t! J3 r( b
# s4 T# ?; {% l) b; y

5 K: ]+ D0 i% [+ r  `( B# ?事例1:數控車床在使用中出現手動移動正常,自動回零時移動一段距離后不動,重開手動移動又正常。 2 W/ P/ x0 L  }$ y
故障分析:機床使用經濟數控,步進電機,手動移動時由于速度稍慢移動正常,自動回零時快速移動距離較長,出現機械卡住現象。根據故障進行分析,主要是機械原因,后經詢問,才得知該機床因發現加工時尺寸不準,將另一臺機床上的電機拆來使用,后出現了該故障,經仔細檢查是因變速箱中的齒輪間隙太小引起,重新調整后正常。
3 B# s. Y' P" |4 j- O2 \) g
; R2 w2 ~& h- e8 L0 ], C* c
2 }; I1 {% j: r' f4 `1 z( O" p  B  C
事例2:某加工中心,在JOG方式下,進給平穩,但自動則不正常。 + |# h- ^* W! x' O  D1 I5 U
故障分析:首先要確定是NC故障還是伺服系統故障,先斷開伺服速度給定信號,用電池電壓作信號,故障依舊。說明NC系統沒有問題。進一步檢查是Y軸夾緊裝置出故障。 ! f8 S* d. T6 D4 N- `/ j& o
% K% {  _0 w3 A" n" R; @# |9 @
! U1 Y6 R  ^. `6 d8 O) L
事例3:FANUC-7CM系統的 XK715F型數控立銑床,其旋轉工作臺(B軸)低速時轉動正常,中、高速時出現抖動。
; ^7 V6 @3 E0 X) z3 _3 L) Y故障分析:我們采用隔離法將電機從轉盤上拆下后再運轉,仍有抖動現象.再將位置環脫開,外加 VCMD給定信號給速度單元,再運轉,還是抖動.可見故障在電機或速度單元上.先打開電機,發現大量冷卻油進入內部.經洗刷電機內部后再裝好,運轉時電機不再抖動。
) Z7 s* r# c7 P- K* x) E, N; Q3 h+ ^+ W3 [
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-11-22 21:26:07 | 只看該作者
CRT的數控,是好久的哦,111111
3#
發表于 2018-11-23 08:03:19 | 只看該作者
不錯,有個問題咨詢一下。有一生產線回參時反方向運行是什么原因?(松下plc)
4#
發表于 2018-11-23 08:23:59 | 只看該作者
回復

使用道具 舉報

5#
發表于 2018-11-23 09:08:44 | 只看該作者
感謝樓主的分享 樓主很專業
/ j& v5 |7 c3 G+ @) u: u
% I; g3 N8 N9 s# R; [' k
* L- u9 P! _5 w$ m, d
, U; \" A! b1 u2 h
3 m0 f, I+ V) M3 W& X+ h3 ]萬華303不銹鋼
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-9-10 05:55 , Processed in 0.067863 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表