事例1: 故障現象:一普通數控車床,NC啟動就斷電,且CRT無顯示
" a- t$ O2 S7 I w7 Q- X% m _8 @故障分析:初步分析可能是某處接地不良,經過對各個接地點的檢測處理,故障未排除。之后檢查了一下CNC各個板的電壓,用示波器測量發現數字接口板上集成電路的工作電壓有較強的紋波,經檢查電源低頻濾波電容正常。我們在電源兩端并接一小容量濾波電容,啟動機床正常,本故障屬于CNC系統電源抗干擾能力不強所致。
2 j O' K+ K! _8 f; I
9 f' h% ?% b; X! a. d/ P; b( {2 A1 T7 ^* T( {% f
事例2:一臺進口臥式加工中心,開機時屏幕一片黑,操作面板上的NC電源開關已按下,紅、綠燈都亮,查看電柜中開關和主要部分無異常,關機后重開,故障一樣。
' B6 m9 h7 j/ [6 g j# ` N8 \故障分析:經查,確定其電源部分無故障,各處電壓都正常,仔細檢查發現數控系統有多處損壞,在更換了顯示器,顯示控制板后屏幕出現了顯示,使機床能進入其它的故障維修。 * V- b9 v* K0 \ I: I& ~1 L3 {+ [* H
; J+ w1 a% i- a+ q5 r
6 S" B1 O0 {5 _( o% U7 k5 ^
事例3:一立式加工中心,開機后屏幕無顯示。
- ^6 s0 d& H0 v7 r/ U& Z+ k故障分析:該加工中心使用進口數控系統,造成屏幕無顯示的原因有很多,經對故障進行了檢查,后確認系統提供的外部電源是正確的,但主板上的電壓不正常,時有時無,可以確認是因主板故障造成,因此進行了更換,更換主板后系統有顯示,由于主板更換后參數需要重新設置,按系統參數設置步驟,對照機床附帶的參數表進行了設置調整后機床正常。
" V7 c+ u. l# _3 c) w4 o6 p屏幕上無顯示的故障原因很多,首先必須找出原因排除,如還有其他故障,根據機床的報警和其他故障信息作出處理 。. z0 h9 c) o, V) }& Y6 W8 S
V6 _+ }- ?; `+ s# O
7 Y2 J, w2 t# P8 s, K6 D系統顯示類故障 % |7 V5 J6 M4 a- s1 s. J
; _& j7 g) u, h- B" Y6 o
4 W/ F7 ]- p& H4 n, H' ~7 _
當系統電源、系統的其他部分工作正常時,系統無顯示的原因,在大多數的情況下是由于硬件原因引起,而顯示混亂或顯示不正常,一般來說是由于系統軟件引起的。 / H9 O& i7 M8 @- ?' U8 \
' _ e3 k& _; _
1 d) X6 W2 w2 {, Q4 Q! g: v& D3 z事例1:故障現象:一數控系統,工作后系統經常死機,停電后經常丟失機床參數和程序。
5 @. x$ ^$ \# x+ f9 A5 A2 W, Y故障分析:電池不良;系統存儲器出錯;軟件本身不穩定。根據如上分析,逐條進行檢查:首先用萬用表直接測量系統斷電存儲用電池,發現電池沒有問題;測量主板上的電池電壓,發現時有時午,進一步檢查發現當用手按著主板一側測量時電壓正確,松開手是電壓不正確,因此初步診斷為接觸不良所知;拆下該主板,仔細檢查發現該主板已經彎曲變形,校正后重新試驗,故障排除。
$ [7 l. V3 F; s/ d5 k* p/ J! F: U3 y" a# w" n
' A1 }/ F8 {( a2 b! D事例2:一臺數控車床配FANUC0-TD系統,在調試中時常出現CRT閃爍、發亮,沒有字符出現的現象.9 k& F3 Y6 Y% o6 b0 K# D. P6 ~) X
故障分析:我們發現造成的原因主要有:①CRT亮度與灰度旋鈕在運輸過程中出現震動。②系統在出廠時沒有經過初始化調整。③系統的主板和存儲板有質量問題。
' X+ h- h* _/ C- f" g5 i" W- Z解決辦法可按如下步驟進行:首先,調整CRT的亮度和灰度旋鈕,如果沒有反應,請將系統進行初始化一次,同時按RST鍵和DEL鍵,進行系統啟動,如果CRT仍沒有正常顯示,則需要更換系統的主板或存儲板。
j y/ I9 ~5 k) Y2 q
2 M4 k; \/ Z2 a: ~5 k" V
& S& [ U2 s1 L3 h; X: i# U事例3:一臺日本H500/50臥式加工中心,開機時屏幕一片黑,操作面板上的NC電源開關已按下,紅、綠燈都亮,查看電柜中開關和主要部分無異常,關機后重開,故障一樣。
8 H; }5 K( W; X1 F7 \! s故障分析:經查,故障是由多處損壞造成的,在更換了顯示器,顯示控制板后屏幕出現了顯示,使機床能進入其它的故障維修。
8 x d5 M( z- l% D+ e8 O 2 h0 D* r1 L; h7 w" N Z
事例4:XHK716立式加工中心,在安裝調試時,CRT顯示器突然出現無顯示故障,而機床還可繼續運轉。停機后再開,又一切正常。
+ D4 p' N( w9 n9 D1 ]; R9 [故障分析:在設備運轉過程中經常出現這種故障。采用直觀法進行檢查,發現每當車間上方的門式起重機經過時,往往就會出現優故障,由此初步判斷是元件連接不良。檢查顯示板,用手觸動板上元件,當觸動某一集成塊管腳時,CRT上顯示就會消失。經觀察發現該腳沒有完全插人插座中。另外,發現此集成塊旁邊的晶振有一個引腳沒有焊錫。將這兩種原因排除后,故障消除。 u8 J8 u [4 Q7 }4 ^2 n0 d% A
" n. S' K9 G$ j5 d& C6 C" b* g# S: P# g( z2 }% W; x
操作類故障分析與維修
- p' J' }" U. K9 t8 t( t) e7 i, B
3 P) p# b+ a; u9 }# l# b9 ~% P+ T6 v; K! y
事例1:數控車床在使用中出現手動移動正常,自動回零時移動一段距離后不動,重開手動移動又正常。
, a, {- X6 o2 x9 u* D7 m7 g故障分析:機床使用經濟數控,步進電機,手動移動時由于速度稍慢移動正常,自動回零時快速移動距離較長,出現機械卡住現象。根據故障進行分析,主要是機械原因,后經詢問,才得知該機床因發現加工時尺寸不準,將另一臺機床上的電機拆來使用,后出現了該故障,經仔細檢查是因變速箱中的齒輪間隙太小引起,重新調整后正常。
% p" C) g' n2 \( \9 ~6 E8 M3 w1 F& e% j. y
& M$ E% {3 ]1 D4 K) M/ `事例2:某加工中心,在JOG方式下,進給平穩,但自動則不正常。 : [6 }1 D7 l3 z! [+ [7 Y
故障分析:首先要確定是NC故障還是伺服系統故障,先斷開伺服速度給定信號,用電池電壓作信號,故障依舊。說明NC系統沒有問題。進一步檢查是Y軸夾緊裝置出故障。 6 W: D* L4 j0 l; d$ {: U; T
/ N* L: A( k+ ` l0 J
6 @* p8 g( J! u
事例3:FANUC-7CM系統的 XK715F型數控立銑床,其旋轉工作臺(B軸)低速時轉動正常,中、高速時出現抖動。
, s/ R; v) w5 f0 V1 Z H: h故障分析:我們采用隔離法將電機從轉盤上拆下后再運轉,仍有抖動現象.再將位置環脫開,外加 VCMD給定信號給速度單元,再運轉,還是抖動.可見故障在電機或速度單元上.先打開電機,發現大量冷卻油進入內部.經洗刷電機內部后再裝好,運轉時電機不再抖動。