PNP 型也稱之為源型。一般常見于歐州品牌。最典型的就是西門子PLC 。源型PLC就是電流從公共端流出& A$ F3 P4 f( \* s/ ]7 a+ S+ y$ n# m f
NPN 型也稱之為漏型。一般常見于東南亞。如太陽國的OMRON。漏型PLC就是電流從公共端流入
+ R' [. u: Z$ s/ TPLC是PNP還是NPN ,取決于你所選用PLC的品牌和輸入信號的類型。PNP還是NPN 只針對于輸入信號,有的plc是雙向輸入,那么輸入端是PNP還是NPN取決于你接線方式。' Q2 c- w& }; |6 r/ h4 q3 b/ k
當你PLC為PNP型時,那么你的輸入端的輸入信號必需為高電平,在電氣上通常就是P24,那么輸入端的公共端就是低電平(N24)。那么源型PLC就是電流從公共端流出,反之
, F# I/ A3 V8 _: \當你PLC為NPN型時,那么你的輸入端的輸入信號必需為低電平,在電氣上通常就是N24,那么輸入端的公共端就是高電平(P24)。那么漏型PLC就是電流從公共端流入,反之/ V" L- _/ j7 c: p. @; ~
西門子PLC,一般都是源型(PNP)故,COM端接電源-。' e5 a* Y2 f' x0 z2 U% t
PLC選擇用PNP,那么光電開關也得選用PNP,PNP型光電開關輸出的是高電平,所以COM端接電源 - 才能形成回路。
# z+ o7 U: e( p6 w* [* X8 _太陽國的三菱PLC,COM端是獨立的,可根據外部輸入信號的極性來確定COM端接電源+還是電源-
% Q* j* }3 ~7 K6 h* M6 hCOM端接電源+,那么輸入端就接電源-' B, Q2 O; s5 E7 [# o5 [
COM端接電源-,那么輸入端就接電源+
9 i5 U. V$ A, I! r' J. Z: p+ c; p0 N說的太專業了,估計你也不是很懂。具體使用時很簡單。說的粗俗一點就是:接對電源,(不管是光電還是鐵磁開關,感應后開關閉合)輸入信號到PLC,PLC內部觸點動作,輸出即可。(輸出也相當于一個中間繼電器線圈加一個觸點) |