請問接近開關NPN型號和PNP型號在實際運用中,分別怎么使用?( [% x) a! e4 e; z/ z# W$ h

( v: {6 i" {! E; w4 r2 d高電平有效和低電平有效和NPN或者PNP有什么關系?3 K2 B3 h- n: Z5 `) s" b+ Y  P
! C! b. K6 K' B& |# H: \3 X
7 m1 W  y/ u& i0 ^3 m
$ j3 a- }$ e6 ~

  I3 I& \' k* `& R
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-11-1 11:55:39 | 只看該作者
用在那里?plc是npn接近開關也要npn對應就好。- @; |8 N. V  W* Q$ ?

點評

你如果跟繼電器連接,那就兩種都能用,接線方法不同。所以問你那里問啊。  發表于 2018-11-1 14:15
跟plc對應就好了啊,你plc選那種就那種啊,不要去理解他的原理,歐美習慣PNP,日系NPN.  發表于 2018-11-1 14:14
用在哪里的意思是,什么時候用NPN型的接近開關?什么時候用PNP型的接近開關?  發表于 2018-11-1 13:14
能說具體點嗎  發表于 2018-11-1 13:13
3#
發表于 2018-11-1 13:50:40 | 只看該作者
這個看電氣
4#
發表于 2018-11-1 14:31:32 | 只看該作者
各種選型一致即可
5#
發表于 2018-11-1 15:44:13 | 只看該作者
PNP 型也稱之為源型。一般常見于歐州品牌。最典型的就是西門子PLC 。源型PLC就是電流從公共端流出
5 a5 M& W4 A7 s; a) rNPN 型也稱之為漏型。一般常見于東南亞。如太陽國的OMRON。漏型PLC就是電流從公共端流入
2 j$ {8 M' _, F& ?+ IPLC是PNP還是NPN ,取決于你所選用PLC的品牌和輸入信號的類型。PNP還是NPN 只針對于輸入信號,有的plc是雙向輸入,那么輸入端是PNP還是NPN取決于你接線方式。1 D5 X, P  z8 s5 O: f+ E
當你PLC為PNP型時,那么你的輸入端的輸入信號必需為高電平,在電氣上通常就是P24,那么輸入端的公共端就是低電平(N24)。那么源型PLC就是電流從公共端流出,反之+ i, P/ N# M( J) `$ E
當你PLC為NPN型時,那么你的輸入端的輸入信號必需為低電平,在電氣上通常就是N24,那么輸入端的公共端就是高電平(P24)。那么漏型PLC就是電流從公共端流入,反之
" E9 a* r8 B+ w7 ~3 W3 x* `! x( y$ z西門子PLC,一般都是源型(PNP)故,COM端接電源-。4 m& u8 m% M+ M/ _
PLC選擇用PNP,那么光電開關也得選用PNP,PNP型光電開關輸出的是高電平,所以COM端接電源 -   才能形成回路。$ \+ I# \3 y. n! _
太陽國的三菱PLC,COM端是獨立的,可根據外部輸入信號的極性來確定COM端接電源+還是電源-5 |! A, u$ `6 \. r  A
COM端接電源+,那么輸入端就接電源-7 M/ {) t+ B# w$ y& T, e8 R$ R
COM端接電源-,那么輸入端就接電源+
) [/ L/ E9 T- |. Q說的太專業了,估計你也不是很懂。具體使用時很簡單。說的粗俗一點就是:接對電源,(不管是光電還是鐵磁開關,感應后開關閉合)輸入信號到PLC,PLC內部觸點動作,輸出即可。(輸出也相當于一個中間繼電器線圈加一個觸點)

點評

你好,請教個問題,PNP是高電平有效,在設備中輸入點是常開觸點,當接近開關受感應,常開觸點變為砳]觸點,傳入高電平信號+24V,然后PNP導通;是這樣的嗎?  發表于 2018-11-24 10:47
請問大俠,PNP和NPN,信號輸入端都是:基極B; 信號輸出端都是:發射機E; 是這樣的嗎  發表于 2018-11-4 09:18
請問大俠,鐵磁開關在機床中具體指哪個元器件?  發表于 2018-11-4 08:55
請問大俠,M 代碼輸出脈沖或電平信號和PNP或者NPN由什么區別?  發表于 2018-11-3 14:21
謝謝  發表于 2018-11-1 17:22
6#
 樓主| 發表于 2018-11-3 13:50:27 | 只看該作者
軍CSJ 發表于 2018-11-1 15:44
' K$ O( R$ G! H6 t2 |4 Y( `PNP 型也稱之為源型。一般常見于歐州品牌。最典型的就是西門子PLC 。源型PLC就是電流從公共端流出" K! B3 R% z( |$ w5 e
NPN 型 ...
3 L7 U; j* B" J5 f! F
當你PLC為PNP型時,那么你的輸入端的輸入信號必需為高電平,在電氣上通常就是P24,那么輸入端的公共端就是低電平(N24)。那么源型PLC就是電流從公共端流出,反之3 X9 r" k( S% l' J3 z) V5 |8 i8 q/ V1 U$ K3 T
當你PLC為NPN型時,那么你的輸入端的輸入信號必需為低電平,在電氣上通常就是N24,那么輸入端的公共端就是高電平(P24)。那么漏型PLC就是電流從公共端流入,反之! * ]2 k7 h* s1 y# c
4 Z- B3 \  [# j+ O8 S6 }
4 V8 c" }: F% L+ o6 }

' A3 ]1 ]5 C5 a% R低電平一般都是指0V嗎1 Y  ]# E: }2 t: E; v
+ I: `1 h8 @7 I/ f8 s( h+ n; U4 j8 }
.
' m1 k& C' |. y  l- P: \
: t7 n3 G4 o+ p# P
, D- E& g, a2 Z' R6 U$ s, l
. j* o8 {, z, Z6 b
; Z: K2 _+ J  [9 g4 F$ r

點評

請問大俠,M 代碼輸出脈沖或電平信號和PNP或者NPN由什么區別?  發表于 2018-11-5 09:17
對于傳感器,我們可以這么理解。所謂的高低電平是數字電路里的邏輯關系,因為電腦只能識別0,1兩個邏輯狀態。你可以看看書。  發表于 2018-11-5 08:40
7#
發表于 2018-11-19 20:23:10 | 只看該作者
一直沒搞太清楚,這次學習了,以前都是讓自動化的同事選型。
8#
發表于 2018-11-23 13:03:27 | 只看該作者
說的太清楚了
9#
發表于 2018-11-28 14:54:12 | 只看該作者
NPN共正! g+ G/ u7 E" I  N
PNP共負

點評

能說的再詳細一下嗎  發表于 2018-11-28 15:59
10#
發表于 2019-9-5 17:24:02 | 只看該作者
暈乎乎,學習一下啊
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-26 15:29 , Processed in 0.078900 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表