三相220V電氣元件和兩相220V電氣元件

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-10-15 08:31:04 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問常見三相220V電氣元件和兩相220V電氣元件都有哪些?% b* |- `1 r' L4 e% I2 K0 V9 i$ P
是否家用電器大多數都是兩相220V的?1 f- l; q4 l& ^
是否三相220V電氣元件和兩相220V電氣元件都需要接地?
6 V! ?, _% r" X' d$ Y8 J! z( h; C. V* H8 x0 n& S9 |
請了解的大俠講解一下,謝謝" u6 t- I" v+ D8 c" T$ C

6 U+ y+ ~* K: S+ x  x: X4 q
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-10-15 08:36:12 | 只看該作者
國內三相應該是380V吧

點評

帶地線的單相220V,不能說它是三相電。  發表于 2018-10-15 09:47
也有三項220V的,比如數控銑床伺服電機就是  發表于 2018-10-15 08:36
3#
發表于 2018-10-15 08:56:33 | 只看該作者
分一下相 和 線 就ok了
. u% s* I5 K" e* v! S! \( U另外,國內家用電器多是單相220V 50Hz AC

點評

謝謝  發表于 2018-10-15 09:01
4#
發表于 2018-10-15 09:46:27 | 只看該作者
你說的“三相220V電”是有一根線是地線吧!沒有三相200V這一說,三相都是380V,單相電是220V。
. G# c1 K( r: F6 w國內家用電器大多是不帶地線的220V,質量比較好的家用電器一般都是帶地線(PE)的220V。

點評

也有三項220V的,比如數控銑床伺服電機就是  發表于 2018-10-15 10:53
5#
發表于 2018-10-15 09:54:25 | 只看該作者
曉昀 發表于 2018-10-15 09:46. d* V5 F. m+ G0 K# f( O. \8 q0 l2 ^
你說的“三相220V電”是有一根線是地線吧!沒有三相200V這一說,三相都是380V,單相電是220V。# f; Y2 \& S, `% |" M
國內家用電 ...
7 |4 _+ ]% G8 c! R! j- z0 `
有三相220V之說,有部分進口電器需要,如日產伺服。使用三相變壓器轉換出來。
6#
發表于 2018-10-15 09:54:30 | 只看該作者
本帖最后由 DianGongN 于 2018-10-15 10:05 編輯 % a( Q: u9 Z( b4 q* l  ]2 V- z/ C

" ~5 d! F& E0 c8 o7 g& Q+ j3 G% w根本沒有兩相220V的說法!
7 b- t$ X; C! J$ `正確的說法是:單相220V,三相380V,這是我國低壓交流供電最常用的電壓。或者說相電壓220V,線電壓380V。7 k3 R' A1 {* r6 o" S
是否需要接地和電壓沒有直接關系。主要和安規、EMC電磁兼容有關,如果有弱電部分,通常要求接地。. O4 _6 t) h1 V, s

3 ?4 C3 J0 s, O+ LLZ的3相220V元件是特指 3相Y型負載嗎?這樣的描述真沒聽說過。
" Q! v5 R' G  F/ z% m對于3相Y型負載,中性點接的是零線,不是接地!& |& O/ p7 [4 n! j7 h. M, n
零線和地線功能完全不一樣,不能混淆!
7 q( ?/ ~: t/ f" M1 s7 [7 p

點評

弱電抗干擾能力差。接地通常可以增強抗干擾能力。  發表于 2018-10-29 12:00
請問,為什么有弱點部分,要求接地  發表于 2018-10-28 11:26
非常感謝  發表于 2018-10-15 11:12
7#
發表于 2018-10-15 11:03:04 | 只看該作者
供電局送出的都是三項四線,三火一零。兩項之間是380.零火之間是220.
+ H* P8 J: A( X6 h家用220v就是單項兩線,一零一火;商用電器按接線法不同可以實現三項220v(星型),或者三項380v。也有兩火線之間380v的。# g, D4 o. r4 |4 a3 B/ P9 a8 s# V# Y
不同接線法滿足不同功率電氣設備的需求
' b3 A' z. `2 z) x

點評

謝謝  發表于 2018-10-15 11:11
8#
發表于 2018-10-15 16:29:08 | 只看該作者
學習了。
回復

使用道具 舉報

9#
發表于 2018-10-15 18:49:06 | 只看該作者
按照安全系數的思考,都是需要接地的吧。
10#
發表于 2018-10-15 18:56:58 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-10-15 09:54
& m1 U& G7 o3 \: c3 ], _3 }. T根本沒有兩相220V的說法!
) }9 i$ L1 U! w; Y7 V正確的說法是:單相220V,三相380V,這是我國低壓交流供電最常用的電壓。或者說 ...

$ E( m7 T# ~5 D; O; p9 cpen線怎么解釋, 又是地線又是零線. c$ h* q/ S6 m5 y, j