說明:口訣對各種截面的載流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍數來表示。為此將我國常用導線標稱截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… 3 B( a* U! R3 H% N# O) P
(1)第一句口訣指出鋁芯絕緣線載流量(安)、可按截面的倍數來計算。口訣中的阿拉伯數碼表示導線截面(平方毫米),漢字數字表示倍數。 & {# ? d9 W( B7 i
把口訣的截面與倍數關系排列起來如下 1 ~ 10 16 、25 35 、50 70 、95 120以上 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 現在再和口訣對照就更清楚了,口訣“10下五”是指截面在10以下,載流量都是截面數值的五倍。“100上二”(讀百上二)是指截面100以上的載流量是截面數值的二倍。截面為25與35是四倍和三倍的分界處。這就是口訣“25、35,四三界”。而截面70、95則為二點五倍。從上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中間的導線截面是每兩種規格屬同一倍數。 例如鋁芯絕緣線,環境溫度為不大于25℃時的載流量的計算: 當截面為6mm2時,算得載流量為30安; 當截面為150mm2時,算得載流量為300安; 當截面為70mm2時,算得載流量為175安。 1 F/ u2 Q& b8 n- T
從以上的排列還可以看出:倍數隨截面的增大而減小,在倍數轉變的交界處,誤差稍大些。比如截面25與35是四倍與三倍的分界處,25屬四倍的范圍,它按口訣算為100安,但按手冊為97安;而35則相反,按口訣算為105安,但查表為117安。不過這對使用的影響并不大。當然,若能“胸中有數”,在選擇導線截面時,25的不讓它滿到100安,35的則可略為超過105安便更準確了。同樣,2.5mm2的導線位置在五倍的始端,實際便不止五倍(最大可達20安以上),不過為了減少導線內的電能損耗,通常電流都不用到這么大,手冊中一般只標12安。 9 N6 d9 j: x8 l& C$ W4 b
(2)后面三句口訣便是對條件改變的處理。 “穿管、溫度,八、九折”是指:若是穿管敷設(包括槽板等敷設、即導線加有保護套層,不明露的),計算后再打八折;若環境溫度超過25℃,計算后再打九折,若既穿管敷設,溫度又超過25℃,則打八折后再打九折,或簡單按一次打七折計算。 關于環境溫度,按規定是指夏天最熱月的平均最高溫度。實際上,溫度是變動的,一般情況下,它影響導線載流量并不很大。因此,只對某些高溫車間或較熱地區超過25℃較多時,才考慮打折扣。 例如對鋁芯絕緣線在不同條件下載流量的計算: 當截面為10mm2時,則載流量為10×5×0.8=40安; 若為高溫,則載流量為10×5×0.9=45安; 若是穿管又是高溫,則載流量為10×5×0.7=35安。
1 Y8 D5 j- L6 C7 C; O
(3)對于裸鋁線的載流量,口訣指出“裸線加一半”,即計算后再加一半。這是 指同樣截面裸鋁線與鋁芯絕緣線比較,載流量可加大一半。 例如對裸鋁線載流量的計算: 當截面為16mm2時,則載流量為16×4×1.5=96安, 若在高溫下,則載流量為16×4×1.5×0.9=86.4安 6mm2的線,電流=32A(安); 承載功率=電流32A*220V=7064瓦 10平方毫米以下的銅線每平方毫米5A 11-99平方毫米的銅線每平方毫米4A 100平方毫米以上的銅線每平方毫米3A 鋁線則在上面的數值后除以2,即一半
1 O' }( j3 z1 q3 c6 y( E; c8 V: U |