久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 4043|回復: 9

求教電氣控制柜散熱問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-7-10 22:15:08 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前我公司多采用軸流風機,然后在柜門加散熱孔,左邊進風,右邊出風的方式,這種方式比較傳統,機柜高度2000mm,深800mm,寬600mm,總重量183.5kg
8 o( ^$ r" R8 Q8 A但是這種方式我感覺有些問題:) T, h) i7 O4 h7 U: R  c
軸流風機在襯柱中間部位,能吹到上半部分的電器件,最底層是個大型變壓器,有130kg重,45kw,底層變壓器散熱就靠兩側柜門的散熱孔,我很質疑這種散熱方式,因為下邊不是強迫風冷,能進多少風?工作環境在醫院2 C3 W  ^, V: _: {, D
我查資料了解到有一種叫散熱管的東西,可否用它取代軸流風機散熱方式,特別針對我們公司這種機柜,謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-7-10 23:22:26 | 只看該作者
1.用散熱管那就和風機散熱散熱方式完全變了,用散熱管整個的配置要變了。+ r1 ]8 u% O9 l
2.軸流風機的強制風冷適合開放環境也,噪音、粉塵工作環境在醫院.略顯粗糙。3 A( f5 P: q! y3 ?
3.散熱還是要根據你的箱子算單位的熱交換量。- ]) L8 K1 B, A- Q: d4 g) C
4.用在醫院還是選專業的電柜制冷空調吧.

點評

贊同!優選空調。  發表于 2018-7-11 06:33
3#
發表于 2018-7-11 06:50:22 | 只看該作者
說說我們的設備:我們的電氣控制柜跟你的尺寸一樣,基本是在寬度方向兩側的下面做百葉窗進風孔,上部一側裝軸流風機。電控柜在整機的電控室內,電控室內裝1P冷暖空調。工況條件:我們的設備屬于移動式設備,長時間在野外工作。
4#
 樓主| 發表于 2018-7-11 08:05:07 | 只看該作者
曉昀 發表于 2018-7-11 06:50
2 H0 K( z$ |4 N6 ]$ o8 L說說我們的設備:我們的電氣控制柜跟你的尺寸一樣,基本是在寬度方向兩側的下面做百葉窗進風孔,上部一側裝 ...
, W) X9 ^% o/ s6 |0 w! \, S( Y: I
如果加什么空調的話,成本會不會很高看了
4 n1 f" p2 w. W# |- W
5#
發表于 2018-7-11 08:12:48 | 只看該作者
醫院,數據中心這類場所一般都有大型的水冷螺桿式或特種空調,電柜散熱按照常規做好了,除非客戶有特殊要求
6#
發表于 2018-7-11 08:32:11 | 只看該作者
展翅翱翔with 發表于 2018-7-11 08:052 u0 n  I! z' E0 t" ]
如果加什么空調的話,成本會不會很高看了
/ |5 h8 o* v" Q! ~
空調也是家用的普通空調,不是工業用空調。+ {* c4 a3 l5 r8 H
7#
發表于 2018-7-25 21:39:13 | 只看該作者
謝謝分享
3 q) w1 z3 Z7 o8 \# j7 a
回復

使用道具 舉報

8#
發表于 2018-7-25 23:08:03 | 只看該作者
666666
+ Z& X4 ^" O- g5 t$ c% }1 a, i3 g
回復

使用道具 舉報

9#
發表于 2018-10-19 22:29:04 | 只看該作者
都是大神啊
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-23 22:21 , Processed in 0.095784 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表