求教電氣控制柜散熱問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-7-10 22:15:08 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前我公司多采用軸流風機,然后在柜門加散熱孔,左邊進風,右邊出風的方式,這種方式比較傳統,機柜高度2000mm,深800mm,寬600mm,總重量183.5kg
5 r, f, q1 P" O/ h但是這種方式我感覺有些問題:- e1 I% x3 B" h
軸流風機在襯柱中間部位,能吹到上半部分的電器件,最底層是個大型變壓器,有130kg重,45kw,底層變壓器散熱就靠兩側柜門的散熱孔,我很質疑這種散熱方式,因為下邊不是強迫風冷,能進多少風?工作環境在醫院2 |  h  p  D# ~. o
我查資料了解到有一種叫散熱管的東西,可否用它取代軸流風機散熱方式,特別針對我們公司這種機柜,謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-7-10 23:22:26 | 只看該作者
1.用散熱管那就和風機散熱散熱方式完全變了,用散熱管整個的配置要變了。
/ u. l- M8 n" I  w! X0 v2.軸流風機的強制風冷適合開放環境也,噪音、粉塵工作環境在醫院.略顯粗糙。
/ O* ~7 H/ o1 K7 ]9 w9 Q3.散熱還是要根據你的箱子算單位的熱交換量。' Q0 I3 w8 d- U
4.用在醫院還是選專業的電柜制冷空調吧.

點評

贊同!優選空調。  發表于 2018-7-11 06:33
3#
發表于 2018-7-11 06:50:22 | 只看該作者
說說我們的設備:我們的電氣控制柜跟你的尺寸一樣,基本是在寬度方向兩側的下面做百葉窗進風孔,上部一側裝軸流風機。電控柜在整機的電控室內,電控室內裝1P冷暖空調。工況條件:我們的設備屬于移動式設備,長時間在野外工作。
4#
 樓主| 發表于 2018-7-11 08:05:07 | 只看該作者
曉昀 發表于 2018-7-11 06:50
5 O$ j# z0 l. o: s說說我們的設備:我們的電氣控制柜跟你的尺寸一樣,基本是在寬度方向兩側的下面做百葉窗進風孔,上部一側裝 ...

+ B, V! W9 d: K- S; E3 F如果加什么空調的話,成本會不會很高看了
3 `( B8 p5 _  d# H: {' W9 s
5#
發表于 2018-7-11 08:12:48 | 只看該作者
醫院,數據中心這類場所一般都有大型的水冷螺桿式或特種空調,電柜散熱按照常規做好了,除非客戶有特殊要求
6#
發表于 2018-7-11 08:32:11 | 只看該作者
展翅翱翔with 發表于 2018-7-11 08:05
3 W8 k, j! s' ^  W+ g: g0 }; H如果加什么空調的話,成本會不會很高看了
! O2 H% P& e8 B5 Q- s" T+ ~4 @; `+ _
空調也是家用的普通空調,不是工業用空調。
1 {8 X& A) l5 l" ?, l  i9 P4 K, @! P
7#
發表于 2018-7-25 21:39:13 | 只看該作者
謝謝分享/ G% @7 B- C$ |- |- S7 z
回復

使用道具 舉報

8#
發表于 2018-7-25 23:08:03 | 只看該作者
666666
  \' x0 T' u0 z( m" t
回復

使用道具 舉報

9#
發表于 2018-10-19 22:29:04 | 只看該作者
都是大神啊