一個機械設備的電路圖

[復制鏈接]
1#
發表于 2018-5-13 15:56:01 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
下面是我設計的一個過濾設備) Z+ A! B+ A* Q' E/ Y; V1 A
( ]/ J1 _& }0 H1 `$ P
& Q/ ~9 D4 r" P; @6 c6 K4 H
①是進水法蘭 ②是排污口 ③是浮球開關(裝了一個過濾器) ④是滾筒(可以轉動) ⑤是水泵 ⑥是噴嘴 ⑦是出水法蘭 ⑧是電機 ⑨是電箱
: o0 Y  l1 i/ Z0 \  O下面是電路圖
- S% F% _/ L% Y  }7 O
. l0 ^6 j0 X! \. d # r7 {' L9 h8 Y% e4 J  k' t
設計的目的是:當水位上升,浮球開關的常開觸點閉合,使中間繼電器的線圈得電;中間繼電器的常開觸點閉合,接觸器的線圈得電;接觸器的常開觸點閉合,從而電動機得電而運行;當液位下降,浮球開關常開觸點又斷開,電動機停止運行。
& m$ M5 r" D, |2 Y: J- o如上圖所示的電路圖是否能達到這樣的要求?電路圖還存在哪些問題?/ z# y& L1 N4 Z3 F9 ?5 `- ~

, ~* U! y7 m! r1 P& w( z% ~浮球開關是這樣的
: H( f7 b+ H1 i/ i% V 9 \5 n7 F5 Y2 \) W* i1 l3 D
6 D0 W; ~; e% n5 Y
' [/ @5 F9 T' r

評分

參與人數 1威望 +30 收起 理由
吉吉幾幾 + 30

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-5-13 16:21:54 | 只看該作者
初看問題在浮球開關的選用上,如果是觸點式的那工作在直流電路里控制繼電器會產生火花,影響壽命,還有控制水位的范圍,范圍小會頻繁啟動。
3#
發表于 2018-5-13 17:03:22 | 只看該作者
選型錯了,中間繼電器后面加交流接觸器的!
4#
 樓主| 發表于 2018-5-13 17:09:46 | 只看該作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect
0 f5 M+ G* @7 `  {% s
2 \9 A& p0 \) u5 O* ?時間繼電器后面是加的接觸器的線圈
( |1 l1 `9 I1 ?  Y4 O7 ?2 X
5#
 樓主| 發表于 2018-5-13 17:12:09 | 只看該作者
[quote][url=forum.php?mod=redirect
  D) T9 w" y0 S" k- V" z8 e8 L+ h, b; R: I
電火花的產生不清楚,設計的時候也沒考慮到: W* k2 w) N6 H( F/ P
水位不會頻繁上升,可能一個月上升到浮球開關的位置
3 N# K5 M7 ^( G5 j7 O" ]8 l
6#
發表于 2018-5-13 17:19:30 | 只看該作者
中間繼電器是KA  交流接觸器是KM
7#
 樓主| 發表于 2018-5-13 19:11:02 | 只看該作者
本帖最后由 1179819870 于 2018-5-13 19:31 編輯 : K; C# e4 Z# ^- ~
蕭春彪 發表于 2018-5-13 17:19
& }" e0 k2 X! u- l  V; s7 {中間繼電器是KA  交流接觸器是KM
3 g9 _1 D1 h3 }" [; \; E! j
* Q' w7 m( C9 E' V6 N
將時間繼電器及接觸器的文字符號已更新, X. J( L. y! w: r+ \9 K

- E3 e3 r/ y; p/ c) X( q( V+ g# B
8#
發表于 2018-5-13 19:30:36 | 只看該作者
本帖最后由 702736 于 2018-5-13 19:32 編輯
* E% t! B2 N' e3 }# U" w
7 |. C" ~1 S4 Q4 o  R  h看上去是水位到,有電就水泵工作的機制

點評

對  發表于 2018-5-13 19:32
9#
發表于 2018-5-13 19:36:49 | 只看該作者
702736 發表于 2018-5-13 19:30
( k/ }, S* E5 V5 e  [看上去是水位到,有電就水泵工作的機制
$ {6 U7 V$ r5 F0 K7 i2 w2 t* d
熱繼電器沒啟用?
+ h  v# |* m+ X9 ?* C$ f$ w5 K5 h) C* ~2 f, w: k& h: v
10#
發表于 2018-5-13 21:00:37 | 只看該作者
還有一點,L3接的直流電源 , 接觸器線圈最好接在L1 L2上  這樣缺相就不工作了。