接地技術是很專業的知識。$ |& L0 G5 z x, O( W
& c0 D8 Y5 e) J* [( i9 C
接地技術是很專業的知識,隨后給你找找這方面的資料。6 I) ^) o2 X; z
" [$ U3 Y( v. d# ~% R, w1 g標準接地電阻規范要求: % L# r j9 W. t2 H9 H8 n
1、獨立的防雷保護接地電阻應小于等于10歐;
- e$ L5 W# z, t$ L2、獨立的安全保護接地電阻應小于等于4歐;
/ f/ V P; E( e/ l7 Z3、獨立的交流工作接地電阻應小于等于4歐;
' \( \. n# y7 w& @( l# ?4、獨立的直流工作接地電阻應小于等于4歐;
2 r4 p% U3 l1 _6 k7 v5、防靜電接地電阻一般要求小于等于100歐。
; y) _7 X- O* x6 x& l6 共用接地體(聯合接地)應不大于接地電阻1歐。
( b+ w. [9 c6 }9 e& U
* ?. T v4 D+ B! o' s8 k' [# E0 F: W _- [
【避雷針的地線屬于防雷保護接地,如果避雷針接地電阻和防靜電接地電阻都是按要求設置的,那么就可以將防靜電設備的地線與避雷針地線接在一起,因為避雷針的接地電阻比靜電接地電阻小10倍,因此發生雷電事故時,大部分雷電將從避雷針地泄放,經過防靜電地的電流則可以忽略不計。】' e7 G8 \- T5 A [( z$ L; D
接地分三種
# B. F6 y0 @6 A
/ Z3 }# p4 V& Z F, D5 D! d' g. ?6 P" ]+ B# ]/ X: l9 I* [
保護接地:電氣設備的金屬外殼,混凝土、電桿等,由于絕緣損壞有可能帶電,為了防止這種情況危及人身安全而設的接地,1Ω以下
: ?6 F; M( N) V( O$ K5 ?3 \, T. o8 M4 n' ? f* V
防靜電接地:防止靜電危險影響而將易燃油、天然氣貯藏罐和管道、電子設備等的接地。 3 E( e; b5 [. l
防雷接地:為了將雷電引入地下,將防雷設備(避雷針等)的接地端與大地相連,以消除雷電過電壓對電氣設備、人身財產的危害的接地,也稱過電壓保護接地。0 F! Y; S% L& |9 y* Q* w