請教:低壓直流電路設計

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-12-18 18:48:24 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
需要測試一個工控系統,最基本的電路線纜選擇連接都沒有把握,菜鳥啊,請大師路過指點一下:2個12V 100AH的蓄電池串聯成24V 100AH電池組供電,供給8個一模一樣的設備,耗電是1-2A/設備4 k. N. D  Z3 W" j
9 }3 t- _) f0 M, d. Q

3 z3 M* d; e1 c2 {8 w7 O% f我的問題是:' P8 h% l) q/ t$ |/ [% U9 v
1、是不是需要選擇專門低壓24V的直流線纜?外面一大堆直流線纜好像都是高壓的,可以適用嗎
  v0 f1 U# N% Z9 J& E' x: M- E& Z7 Q' f' C3 {
2、由于空間布局,最好是這樣布線安排:電源接10平方線,分出去2路6平方線,每路6平方線再分出去4路4平方線連接設備,這樣規格的線纜安排合理嗎?
6 T$ x$ q2 x! R9 z/ M/ ?$ @4 Y0 g
: F2 Z1 @$ S1 n/ G* g感激!跪謝!
6 E" b4 ?: P* t; h
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-12-18 19:41:02 | 只看該作者
1,高于24V耐壓的都可用。' r! h  o$ V# [0 q$ ~
2,你是指電池到用電設備的線吧,除非距離特別長,你最大2A的負載,只要一平方線就足夠了啊,分總線4平方,總線6平方,就可滿足一般敷設在管道內的要求了。
3#
 樓主| 發表于 2017-12-18 22:01:13 | 只看該作者
702736 發表于 2017-12-18 19:415 D7 L: I0 e' H# E) O
1,高于24V耐壓的都可用。. s8 n) B* f; E5 X
2,你是指電池到用電設備的線吧,除非距離特別長,你最大2A的負載,只要一平方 ...

  ?0 h! O/ ]. u0 V) v/ E謝謝回復!) c  Y' e5 ^+ ~# I* S
有突發大電流的情況,所以想用粗線纜加上斷路器保險點
$ X% b: d$ f* K0 c9 f! Z4 \! h/ H高于24V耐壓,那么市面上那些DC1.8KV的光伏線纜都可以用吧?1 G" W; \) _8 K+ A: q  b$ C
4#
發表于 2017-12-19 09:11:33 | 只看該作者
hillman 發表于 2017-12-18 22:01" T# c  k1 ]; f2 F/ @0 p( O! H3 e' i
謝謝回復!
" b9 c0 f1 t9 V$ D) y7 l( a有突發大電流的情況,所以想用粗線纜加上斷路器保險點
! g) ?! s( B5 W3 }: ~高于24V耐壓,那么市面上那些DC1.8KV ...

" \* `: u, Z3 @3 E, [8 E) m1 H8 n負載電流決定發熱計算;突發,距離決定阻值計算。. ^$ r# U7 g0 [' @
高于就可,但也太浪費了2 I0 K" t. A* z
5#
 樓主| 發表于 2017-12-19 11:08:53 | 只看該作者
702736 發表于 2017-12-19 09:11
, k- n5 q3 k' ^負載電流決定發熱計算;突發,距離決定阻值計算。' ?. v+ F9 H- e
高于就可,但也太浪費了

/ P' L5 [2 E) M, \1 B+ ~$ R; ~7 l% p+ l" q8 P  w% r
受教了!* L& z, H, i4 g; s$ m/ R! \% A
6#
發表于 2018-2-12 17:37:40 | 只看該作者
1 沒有問題。高了沒事,低了就不行。
7#
發表于 2018-2-12 17:39:49 | 只看該作者
2.承載電流能力沒有問題。但是要考慮壓降,跟電纜長度有關系,需要算一下。