請教:低壓直流電路設計

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-12-18 18:48:24 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
需要測試一個工控系統,最基本的電路線纜選擇連接都沒有把握,菜鳥啊,請大師路過指點一下:2個12V 100AH的蓄電池串聯成24V 100AH電池組供電,供給8個一模一樣的設備,耗電是1-2A/設備' v) p1 Z! I" A6 @8 w2 e: r
3 `. s1 _* _# P
6 g; O/ F" i6 R+ _  w, ^
我的問題是:
0 o/ A* z$ v' d% C0 X8 t$ g1、是不是需要選擇專門低壓24V的直流線纜?外面一大堆直流線纜好像都是高壓的,可以適用嗎$ p, S9 _1 K# v$ w1 Z

- Y' r  L* V, Y! r6 {2、由于空間布局,最好是這樣布線安排:電源接10平方線,分出去2路6平方線,每路6平方線再分出去4路4平方線連接設備,這樣規格的線纜安排合理嗎?
1 \; e7 G; o1 |# h+ U, \
; d/ n- n; E# P9 a2 R' F感激!跪謝!
( j; y3 D3 K+ V) a, q! K5 T
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-12-18 19:41:02 | 只看該作者
1,高于24V耐壓的都可用。
+ H- a/ v3 t: V9 t7 M2,你是指電池到用電設備的線吧,除非距離特別長,你最大2A的負載,只要一平方線就足夠了啊,分總線4平方,總線6平方,就可滿足一般敷設在管道內的要求了。
3#
 樓主| 發表于 2017-12-18 22:01:13 | 只看該作者
702736 發表于 2017-12-18 19:410 V, u" W' Z5 F# y
1,高于24V耐壓的都可用。
4 x+ \8 d+ p2 m' ]7 b2,你是指電池到用電設備的線吧,除非距離特別長,你最大2A的負載,只要一平方 ...

$ Z% q5 r, e8 L' j1 n謝謝回復!
/ g2 R- l) W1 A% n- q! m有突發大電流的情況,所以想用粗線纜加上斷路器保險點
6 ?& w, T9 }. o' d4 l0 H) \7 F5 q0 I高于24V耐壓,那么市面上那些DC1.8KV的光伏線纜都可以用吧?2 x0 \3 g( e7 D' J' s
4#
發表于 2017-12-19 09:11:33 | 只看該作者
hillman 發表于 2017-12-18 22:01
" i3 q, G$ ]. O3 ]謝謝回復!
) C) ]$ N6 q; d# P有突發大電流的情況,所以想用粗線纜加上斷路器保險點+ w  j; P( H& u: e$ A" F
高于24V耐壓,那么市面上那些DC1.8KV ...

1 j# H5 O4 A* {" J) J負載電流決定發熱計算;突發,距離決定阻值計算。
* u" X! q" H. J: ~2 w高于就可,但也太浪費了5 h) C9 T7 m4 |/ M. O) D* ]/ O
5#
 樓主| 發表于 2017-12-19 11:08:53 | 只看該作者
702736 發表于 2017-12-19 09:11: R& X5 V" i3 k5 l- m0 J- F
負載電流決定發熱計算;突發,距離決定阻值計算。
6 G: n  P: R; U高于就可,但也太浪費了

1 p7 Q* }) i, {- Z; d8 `
1 e+ L8 W& m9 z0 O% P受教了!" S2 i3 A# s! K, I
6#
發表于 2018-2-12 17:37:40 | 只看該作者
1 沒有問題。高了沒事,低了就不行。
7#
發表于 2018-2-12 17:39:49 | 只看該作者
2.承載電流能力沒有問題。但是要考慮壓降,跟電纜長度有關系,需要算一下。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員