控制電路電壓380V的問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2017-11-27 12:52:07 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       在廠子做了一個打磨冒口的機器,電器方面不是很懂,讓廠子里的動力部買的東西,買了一個交流接觸器,聽電工說這個東西的控制電壓是380V,電路接法是電控柜 ☞ 空開 ☞ 交流接觸器 ☞ 兩個按鈕的開關 ☞ 電機。6 U8 v; Z' P2 F* Q4 R
       請問各位這么接可以嗎?有沒有用電安全方面的問題?從安全方面考慮應該更換什么?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-11-27 13:04:07 | 只看該作者
可以再加一級控制380V的控制電壓
3#
發表于 2017-11-27 16:50:16 | 只看該作者
沒什么問題,可以使用
4#
發表于 2017-11-27 19:51:13 | 只看該作者
如果樓主不是專業電工,還是不要擅自做主接電,小心出現安全故障
5#
發表于 2017-11-27 21:08:27 | 只看該作者
380V的電壓可不是鬧著玩的,就如樓上所說,還是專業的事情找專業的人來做吧,安全第一
6#
發表于 2017-11-27 21:32:17 | 只看該作者
380V能電死啦,建議讓專業人員看看,漏電就玩完了