原帖由 野草 于 2008-5-15 09:36 發表 $ j4 i5 b$ [% j$ c
我公司有三臺上海凱泉泵業生產的臥式冷卻水泵,2用1備,現在在用的1#、2#泵型號相同,流量200M3/h、揚程50m,在線測得流量只有300M3/h,增開3#泵(流量135M3/h、揚程45m)流量沒有變化,泵的進口水池液面與泵的安裝位 ... - n7 Z4 I( ?* n( w% R
6 f+ a1 D! l) z* J根據你提供的流量200M3/h、揚程50m,以單級單吸臥式離心泵為參考形式,效率暫定80%,氣蝕余量暫不考慮進行計算,你單位的泵軸功率應該在34KW左右,取安全系數1。3,配套電機功率應該在45KW。 根據你所提的情況來看我認為有幾點需要澄清:
3 p" R+ P, u8 Y8 X' `5 a- D5 r1、你們公司的三臺泵是并聯,那么進口管道是什么形式?即,進口管道是三進還是總管后分聯) N# G# ~2 _( t: _- M8 \
2、如果是進口總管分聯形式,那么進口總管是多大直徑的?設計時是考慮兩臺并行還是開備?1 B4 p0 d( Z& Z6 F; g, L8 q) \
3、泵為什么要改變流量,是長期還是周期性流量調整?
7 s8 H6 }$ P1 \5 |, T* O
! l3 }0 {) r7 p8 K1 }$ l; D- ~& m* h, K! }& G! i# w
一、泵在并聯運行后,由于進出口水管線的流速發生改變,管道阻力也發生改變,相應根據原來數據條件選擇的泵的效率點會發生偏移。由于原配的泵基本都在最佳工況點工作,所以效率點偏移后,1+1<2,發生這種情況正常。5 h: P" o( H+ m- k/ i
二、根據你所述的情況,工介是冷卻水,我不知道是不是指輸送冷卻塔回水的水泵,流量條件是不是根據季節溫度變化有周期性調整?如果是,那么我建議根據大流量條件改選大泵(其實多花不了多少錢),并加裝變頻裝置和回流管,對電機進行變頻控制,一方面便于調節,一方面可以節能。
5 p: y/ w8 ^: e- H三、不建議你換第三臺泵為小流量泵與1#、2#并聯運行,原因見第一條,效率低了,實際的有功功率高了許多,運行成本增加了,如果是連續運行,光多掏的電費都不如換個大泵,現在的工業電價太高。再說普通的鑄鐵離心泵(殼體采用HT250,葉輪QT500-7即可,如果你們單位密封要求不高,可以采用填料密封)不會多花多少錢,就電機稍貴一點。另外進出口管路、管件更換要花一些錢。5 X/ K N$ e3 ?& I1 W2 t
四、另外,適當降低泵的出口壓力可以提高一定的流量,不過你要監測電機的運行電流,不要超載,若無過載保護裝置可是要燒電機的哦。(可以參看所買泵的性能曲線表)
# w+ K R) [! s: k7 V1 [五、目前大管徑管道流量的測量準度是個難題,你是采用哪種方法進行的測量?如果采用超聲波流量計,你的測量偏差應該在20%以上。還不如利用循環水池做作為計量槽來的準,不過一般的生產系統,做這種定量的單項精準測量,難。沒那時間。
* [; p3 ^* F& M) q. N1 i, M, `9 d2 O% Y h0 T2 o8 Z) c) Y) L
我是機械社區的新成員,今天是第一次注冊來這論壇發帖子,請大家多多指教! |